Могу Вам даже больше сказать, здесь и конденсаторы в принципе не нужны, если бы соединяющий кабель был идеальным, но можно поэкономить и поставить по однуму конденсатору на пару, ибо два - точно ни к чему, там же потом транс стоит.

P.S.: могли бы схему питания изначально подсмотреть на активных ТВ-антеннах, питаемых по тому же антенному кабелю, что и сигнал.

там же потом транс стоит

Стоит. Но он может иметь средний отвод, который может быть подключён куда угодно, даже к непотребству.

По спецификации, со стороны линии, если там нет PPE, то там и нет среднего отвода.

Ещё бы при этом все строго придерживались спецификациям...

@H1ppyq2 можете поделиться партнамбером этих катушек? У меня как раз такая проблема с домашней AP WiFi6: я хочу избавиться от родного инжектора в пользу низковольтного UPS, но схема с трансформатором работает некоторое время а потом падает в лучшем случае до 100М линка, как и описано в вашей статье. Понимание есть, даже порывался купить другой инжектор этой же фирмы и распатронить его, но ваша схема заметно элегантней.

Был невнимательным, тут же всё есть: