Создание SCADA системы для мониторинга показателей работы аммиачного цеха хладокомбината в г. Самара

Уровень сложностиПростой
Время на прочтение3 мин
Охват и читатели7.4K
Всего голосов 1: ↑1 и ↓0+3
Комментарии19

Комментарии 19

А как на данный момент у ОВЕН с надёжностью? Ранее (довольно давно) имел негативный опыт и часто предпочтение отдавали оборудованию Seneca.

Добрый день! Спасибо за вопрос. На этом объекте наше оборудование без нареканий работает почти год, есть трм которые работают более 10 лет. На других объектах (о них тоже будут статьи) тоже все нормально. Главное подключить по инструкции и понимать, что это все же не Siemens. Тех поддержка работает хорошо, отвечают быстро.

это все же не Siemens

Что под этим подразумевается?

Было несколько случаев с ОВЕН на разных объектах. 1. Выгорел DI на КТР-121 (платформа ПР200), сразу при включении. 2. При неправильном подключении сухих контактов на МВ210-214 выгорели входы. Да, я понимаю, что надо было читать инструкцию, но при аналогичной ситуации на Сименсе такого не было. 3. Надо было занормировать датчик 4...20, он показывал больше 20 мА, ни Овен, ни Шнайдер такого не смогли, Сименс смог. По итогу, конечно, датчик поменяли.

SCADA это хорошо! Хотелось бы узнать, кто будет обслуживать? Сложилось впечатление, что хладокомбинат в начале славных дел в части автоматизации производства.

Добрый день! Спасибо за вопрос. Мы (ООО "ХитСерсвис") смонтировали систему и мы ее обслуживаем, для данного предприятия это аутсорс. Что касается общего уровня автоматизации - есть много оборудование 60-70х годов, работу которого можно и нужно автоматизировать. Я обязательно об этом напишу.

Судя по схеме, весь полевой уровень тащится прямо в писюк со скадой? И никаких контроллеров? И никакого дублирования и разделения по уровням? И при зависании скады весь цех встанет колом, если не полетит куда подальше? Хотя бы аварийные схемы на релюшках есть, или это опять "лифт на ардуино"?

Я просто оставлю тут картинку, ладно?

Ну, что вы хотите? С чего-то начинать надо. Набьют шишок, и сделают лучше чем в НАСА.

Эта схема тут ни при чем.

Сделан простой мониторинг. А управление только локальное - с ТРМ.

Итого уровни предлагаю посчитать самостоятельно.

Добрый день! Спасибо за комментарии. SCADA была внедрена только для мониторинга. Так захотел заказчик. На компрессоре SRM есть локальная панель управления и контроллер. На других компрессорах есть частичная автоматизация, в основном они управляются в ручном режиме - оборудование 60х годов. За картинку респект, повешу на дрим борд.

Эмм, картинку не я выкладывал.

И это картинка из каталога АСУ Сименс.

После "В целях оптимизации прокладки кабеля было принято решение развернуть на территории хладокомбината WI‑FI MESH (на базе роутера Keenetic Carrier и повторителей с портом Ethernet Keenetic Buddy 5)" захотелось заплакать.

Добрый день! Спасибо за комментарий. К сожалению только так. Прокладка кабеля удорожала проект в разы, такие уж особенности объекта. А wi-fi работает уже год и работает стабильно, не смотря на регулярные глушения.

Если заказчик предупрежден о рисках и ограничениях - то почему нет. Не все готовы сразу делать всё красиво и правильно, но с чего то надо начать, тем более что тут именно мониторинг (которого ранее просто не было). Часто простое решение помогает заказчику оценить полезность внедрения и выделить бюджет уже на более надежную реализацию. Иногда протянуть кабель - действительно проблема, особенно в цехах с непрерывным производством и неблагоприятгой средой.

Поскольку между монтажом сигнальных кабелей и решением о необходимости внедрения СКАДА системы прошло несколько месяцев, мы не прокладывали витую пару под RS485

Т.е. проложили сигнальные кабели без сетевого кабеля.

А что это за сигнальные кабели, если не секрет? Неужто как в старые добрые времена сухие контаткты???

И зачем на RS485 класть витую пару???

И зачем на RS485 класть витую пару???

Туда ничего другого и не подходит, если хотите стабильности.

Витая пара, она разная бывает, есть ethernet, а есть какая-нибудь 2x0.75 кв мм в экране.

А что это за сигнальные кабели, если не секрет? Неужто как в старые добрые времена сухие контаткты???

Информация она святым духом не передается =)

Сигнальные - это для передачи дискретных и аналоговые сигналов.

И зачем на RS485 класть витую пару???

По стандарту

У меня витая пара в мозгу строго приравнивается в UTP 4*2*0,5,,,

Парная скрутка - немного другое.