Один раз сделать срез показаний «внешний-внутренний счётчик», и дальше можно снимать показания только с внутреннего, они будут более-менее похожи на показания внешнего. Ну и раз в полгода сверять, всё ли так, при необходимости корректировать циферки.
Благо, они не такие уж дорогие.
У нас тоже счетчик на столбе, 20 метров от фасада дома. Счетчик стоит в боксе, который опломбирован, из доступа только пластиковое пожелтевшее от солнца окошко, через которое едва видно показания на дисплее и еле различимы вспышки светодиода, который видно только если смотреть сбоку.
P.S. Хотя у меня трехфазный ввод, для однофазного всё попроще и счетчики есть на одну ячейку
При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки.
Самое обидное — при смене счётчика вам могут отказать в принятии нового счётчика в доме и потребовать перенести. При этом по текущей судебной практике итог может быть какой угодно — есть решения и в пользу установки на старом месте в доме, и в пользу переноса на столб/стену.
странные законы в общем. у меня да — не помню когда, но до 2012го установлен.
А когда только подключал дом, причем в 2009-2010г. И уже тогда запретили ставить счетчик в дом.
В новом доме счетчик стоит в 10см от забора, туда можно заглянуть в щель, но полностью дверку не открыть. Так
Согласно п.1.7.59, УЗО в случае ТТ должно стоять обязательно, а сопротивление контура заземления Rc должно удовлетворять условию Rc*Iузо (ток срабатывания УЗО) < 50 В.
Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.(впрочем, неясен статус самих ПУЭ)
…
Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20°С.
(ПУЭ, п.1.5.27)
А бывают счетчики с выводом импульсов?
У меня счетчик без пломбы, обычный RJ. Помимо этого на нем есть беспроводной интерфейс по которому контролеры сверяют данные без моего ведома. Бывает очень много разных счетчиков, помимо советских:)
RS-485
Если вы пытались придраться к термину «пломба», то подобные вещи часто называют «самоклеящаяся пломба» или «пломба-наклейка».
ИК порт, все дела… один только нюанс портит всю картину — по умолчанию ИК порт выключен, для его включения достаточно повернуть рычажок «перейти в режим настройки» и в меню активировать ИК порт. Вот только сам рычажок опломбирован :)
А ещё может быть чисто механическая пломба — прямо перед окошком ИК порта ставится непрозрачная пластина и опечатывается той же леской, которой опечатывается ввод счётчика.
Ну и в дополнение ко всему — счётчики некоторых производителей перестают работать при попытке сменить пароль. Это, конечно, было совсем неожиданно.
Но в том же Рузском районе есть сайт с которого можно выкачивать эти посуточные данные.
А считать моргания… Пара лишних срабатываний (на фару машин, включения света) или пара пропусков, когда ESP к сети коннектится. И показания уже расходятся.
Пара лишних срабатываний (на фару машин, включения света) или пара пропусков, когда ESP к сети коннектится. И показания уже расходятся.
Лишнее срабатывание — это погрешность примерно в 0.15 копейки. Не страшно

Показывает не только общее потребление по каждой фазе (сумму по всем фазам тоже показывает), но и текущую потребляемую мощность (также и общую и по фазам).
Хочу купить ещё один, изучить его работу и сделать на его основе прибор автоматического учёта…
Я себе заказал PZEM-004T для учёта электроэнергии. Устройство пока на собрал. А вообще во многих счётчиках типа Меркурия есть импульсные выходы. Но, скорее всего, энергосбытовая компания не примет счётчик с левыми кабелями.
тоже реализовал все на есп и mqtt у меня как выяснилось, показатели убегают из за того, что счетчик иногда пропускает вспышки, в итоге при калибровке вместо 3200 вспышек на один кВт оказалось где то 3185
вероятно разные погрешности с прибором учёта. любопытно какой из приборов учёта показывает большее потребление?
Мудрить костыли и отключать некоторые бытовые приборы по мере нагрузки.О, как это знакомо!
Как то жил в «последнем доме на деревне», а точнее — последний столб и до деревни ещё надо было идти. Так там если жаришь что-то на плиточке 1 kW, то нагреватель уже не включить. Т.е. включить можно, но всё усядет визуально чуть-ли не в половину. Тоже хотел заморочиться, но так в планах и осталось:)
Датчик тока через диодный мост, кондер и резисторный делительВ вашем случае это конечно не нужно, но если надо считать точно, надо брать переменку сразу с трансформатора, поднимать ее на 1/2U ADC над землёй. И много и часто перемножать:)
Но для плиты себе тоже нарисовал с мостом, кондёром и шунтом, важен порядок примерно кашка варится или
Я для похожих вещей использую LK112M33.
С другой стороны, 1117 хоть до 15В, но при большой разнице вход/выход быстро превращается в кипятильник :(
ЗЫ: давно «мечтаю» перейти на импульсники, но как-то пока не нашёл удобного чипа и обхожусь готовыми китайскими блоками, припаянными на плату. Ибо купить рассыпуху выходит раза в 2-3 дороже
Фотаешь на фотик, отправляешь фотку в какой-то каталог. Там скрипт распознает числа и номер счетчика и автоматически подает сведения на сайт.
В этом году заканчивается/закончился межповерочный интервал (16 лет)?
Как вариант — можно было просто поменять счетчик на другой, с телеметрическим выходом:).
pm.h-net.ru/devices
То же самое с пожарной сигнализацией — сделали видимость, дырок насверлили, датчики поставили на момент сдачи дома — реально не работает и никуда не подключено.
Недавно газовый счетчик ставили — там на сайте указываем.
Снятие показаний счетчиков в домашних условиях