Из того что увидел на фото:

  1. В стойках нет кабельных органайзеров рядом с каждым коммутатором, поэтому в стойке 01.03 видим безобразие на коммутаторах, в котором сложно потом делать переключения.

  2. Стойка 01.02 коммутаторы висят как попало, это так в проекте было заложено? Обычно коммутаторы планируют сверху вниз, а сервера и СХД снизу вверх. Изучите матчасть в плане ToR и EoR.

По процессам:

  1. "На всё — около трех часов" - инженерам всегда приходится работать в режиме "пожаров"? Какая у Вас текучка персонала?

  2. "в техподдержку поступает новая срочная заявка: в облаке нужно экстренно добавить диск на виртуальную машину для клиента" - а удаленные админы тем временем все еще ставят гипервизор? зачем отвлекать дежурных на такие задачи?

  3. Так чем все-таки занимаются инженеры по эксплуатации инженерки? Почему параметры отслеживают именно инженеры группы монтажа? Или они не 24/7?

По железу:
Почему не создается базовых набор готовых конфигураций для разгрузки инженеров? берите пример с того же селектела

видимо ездить по ушам своим админам о том что "работать в нашей компании большая честь" у вас хорошо получается

"Чтобы хотя бы начать говорить о честности ДЭГ, нужен, как минимум, открытый код и гарантия того, что именно он используется в ходе голосования."
Это уже не смешно и выглядит как беседа в детском саду. Давайте тогда уж заставим производителей оборудования и программного обеспечения на котором построена инфраструктура выкладывать исходный код в публичное пространство.

не забывайте что это КИИ и исходные коды к инф. системам так или иначе принадлежит государству в котором оно используется и может охранятся законом о государственной тайне.

Проверяли работоспособность данного коммутатора с системой управления supreme?

когда уже сделаете из яндекс карт полноценную игру?

полагаю у вас в комплекте при продаже тоже будут такие щипцы? по крайней мере в тестовых комплектах их не было

Правильно ли я понимаю что вы обучаете электриков и дежурных для настройки сетевого и серверного оборудования? или этим занимаются непосредственно подрядчики?

обычно на стартовые позиции набирают молодняк, т.к. зарплаты так приблизительно такие же как и в "макдачной"

на российских гравитонах такой же интерфейс

Ростелеком такое раздолбайство себе не может позволить, скорее какой-то трешЦОД