Спасибо за статью. Довелось вживую видеть разорванный пополам сработавший автоматический выключатель с вывороченными потрошками. Но еще более неприятное зрелище было — пробой тиристора на плате управления стиральной машины без срабатывания автомата, сопровождавшийся мгновенной раскруткой двигателя до первой космической скорости. Не помню как в один прыжок удалось преодолеть длинный коридор и оказаться у щитка
А чего ему срабатывать? Двигатели в стиралках на ~500 ватт. Тэн в 4 раза больше потребляет.
Розетку для стиралки замуровали?

Казалось бы да, чего автомату срабатывать, но часть дорожки на плате, ведущая к тиристору (или симистору, уже не помню) на радиаторе — испарилась. Розетка да, была расположена крайне неудачно, под кухонной мебелью, поэтому быстрее оказалось добежать до щитка.

зато простой коллекторный движ
Блин, многие знания — многие печали. То чувство, когда говоришь электрику «сделайте зае хорошо и правильно», а потом читаешь умную статью и начинаешь переживать — а что там у меня за предохранители-то стоят? А не погорит ли всё при первой же малейшей проблеме? Эх, пошёл смотреть что там у меня на щитке…
Веселее когда электрика в квартире уже разведена застройщиком. Охх сколько сюрпризов в стене я нашел.
Электрик, знающий закон Ома — уже ценность. А если он слышал про закон Кирхгофа — можно в академики принимать.
UFO just landed and posted this here
А уж закон Барлоу сейчас вообще никто не изучает, а на практике его вообще применяет наверное 0 человек.
Закон Барлоу — ошибочный физический закон, к чему Ваш коммент?
Тип С обычно ставят на общий ввод, В — на отдельные линии (свет, кухня, стиралка и тп)

Нет. Обычно ставят везде "С". А про существование "В" многие обыватели даже и не знают. И опять же — зачем? Селективнось вы этим обеспечите, но на уровне "так себе.." Для селективности принято выбирать номиналы на разные токи, чтобы эта селективность была не только по перегрузке, но и по времени (тепловой расцепитель с обратнозависимой задержкой).
Характеристика "В" должна (но не обязана) применяться для электронной техники, как современные стиралки, микроволновки, tv, и т.д. Освещение — спорный момент, если у вас куча ламп с бп (светодиодные/люминесцентные) в одной люстре, то при некоторых не редких обстоятельствах "бэшку" будет вышибать, и это нормально.
Учитывая, что "B" стоит гораздо дороже, и тот факт, что основная цель в подавляющих случаях спасти не нагрузку а кабель, то "B" применяется в жилом секторе крайне редко.

У меня есть исправный блок питания ноутбука Dell G5 — 180W, так автомат Шнейдер Электрик Домовой, 16А, кривая С, пару раз срабатывал при включении (других нагрузок на линии не было при этом), интересно, какой там пусковой ток…
на всю технику с имп.бп поставил NTC термисторы, что бы не искрило при включении

Это как с УЗО и диффами, все почему-то ставят АС а надо А минимум.

Все так, но более грубая ошибка — доверие в надпись на кабеле про его сечение. Встречал кабеля с надписью "2.5" в которых жилы были сечением как у честного кабеля на 1.5.


То есть на кабеле с честными 2.5 автомат C16 работает адекватно и с кабелем всё ок. Но даже автомат B16 на кабеле с маркетинговыми 2.5 работает так себе (время отключения при 1.5 кратности тока похожее у В и С, но для кабеля с реальными 1.5 мм^2 этот ток будет превышать номинальный по ПУЭ).

UFO just landed and posted this here
Интересно, а есть какой-то простой, бытовой способ без приобретения точной измерительной аппаратуры определять реальное сечение и, как следствие, ampacity провода? Да, наверное, это нереализуемо, хотя может, есть какой-то лайфхак?

Из бытовых лайфхаков: снимаем с жилы изоляцию и наматываем жилу на карандаш, отвертку и т.д. Витков 10 или больше, плотно друг к другу. Обычной линейкой замеряем длину получившейся намотки и делим ее на количество витков. Диаметр у нас в кармане :)
Сечение считаем по стандартной формуле площади круга:
S = π * R^2

снимаем с жилы изоляцию

И берём штангенциркуль.

и магнит :)
ибо китайцы наловчились делать провод из дешевой стали и покрывать его медью.
омеднёная сталь куда лучше чем омеднёный алюминий
Но куда хуже чем чистая медь за которую и платил деньги

В магазине особо изоляцию не поснимаешь...

Так-то да, но покупка 1 метра кабеля «на пробу» не сильно космических денег стоит.
За разумные деньги не найти столько точного микроомметра, чтобы сопротивление 1 метра кабеля отличалось от погрешности.
Я не очень понял, каким образом вы хотите микроомметром измерить диаметр жилы и посчитать сечение провода.

Лень считать, но, вероятно, достаточно "ом/м". И тогда можно померять сопротивление всей бухты провода.

Вам либо лень читать стартовое сообщение, либо вы ошиблись веткой.
В обсуждении речь о том, как с помощью подручных бытовых измерений и расчётов на уроне 6 класса средней школы определить сечение жил покупаемого кабеля.
Каким боком тут омметр? Может, ещё масс-спектрометр с газовым хроматографом посоветуете — вдруг медь с примесями?

Если продавец будет так любезен, что сообщит остаток метров в бухте, то… 100 метров медного провода сечением 1.5 мм2 — 1⅙ Ом, а сечением 2.5 — 0,7 Ом. Принимая во внимание цену деления "тупого дешманского DT-830" на пределе "Омы" в 0.1 Ом — мы можем определить сечение 1.5 мм2 кабеля с погрешностью около 8% и заведомо отличить 1.5 от 2.5. Или нет?


Суровый матан

R=rho L / S, откуда погонное сопротивление R/L = rho/S = 0,0175[мкОм м] / S.
Цифру 0.0175 беру со стр. 68 справочника "Радиоматериалы и радиокомпоненты", Никулин, Назаров, М., Высшая школа, 1986.
S1-S2 = rho L (1/R1-1/R2)
(S1-S2)/S1 = -1/[1+(R1/0,1)] при R2=R1+0,1

Для такой грубой проверки, когда под видом 2.5 впаривают 1.5 метод годится.

А если есть подозрение что кабель немного не соответствует госту? Сопротивление 2.5 на 1000м должно быть 7.41 ом. А оно 7.0 или 7.3. Как уловить разницу имея 1м провода? Ну или 100м (за 8800руб, кстати).

ГОСТ ничего не говорит про реальное сечение провода, только про сопротивление. Добиваются этого соответствия разными методами. С одной стороны суперчистая медь и сечение чуть меньше, с другой стороны медь почти и не медь но сечением компенсируем. Лично измерял микрометром реальное сечение кабелей заявленных как "гост", 2.5". Получалось 2.3-2.4мм2. А вот "ТУ" от одного производителя был аж 3.8мм2.

За разумные деньги не найти столько точного микроомметра, чтобы сопротивление 1 метра кабеля отличалось от погрешности
Когда нет точного микроомметра, то можно использовать вольтметр, амперметр, и закон Ома)
только есть довольно ощутимая разница — плетёная жила или цельная.
Многожильный провод не используется при прокладке электропроводки
Я вот тоже так думал. Но не смог найти норматива, который бы это утверждал. У вас есть?
СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85

п. 6.3.1.3
Все элементы электропроводки, включая провода, кабели и арматуру, должны устанавливаться и монтироваться при температурах, указанных в соответствующем стандарте или документах изготовителя.

Ничего про многожильность.
Ну вот же.
В основном, в слаботочке используют, и к слову, не уверен, что в силовой части таки запрещены. Вот кабель ПУНП — тот точно в РФ запрещён. У вас, кстати, новее СНиПы. Надо бы ещё в ПУЭ заглянуть, пока некогда.

Кроме прочего, гибкий многожильный кабель тупо сильно дороже обойдётся, кроме того, придётся заморачиваться с пайкой или опрессовыванием гильзами в распредкоробках, тогда как моножильные скрутки фиксируются СИЗами. Это быстрее и дешевле.

Да бросьте. Гильзами ГМЛ-П быстрее и компактнее. Если что — практикую монтаж и эксплуатацию электроустановок.

Это дороже СИЗов. К тому же, ещё и пресс таскать придётся. И ещё изолировать их. Где быстрее-то?
Если что, тоже профессионально занимаюсь электромонтажом 17 лет.

И как многопроволочный(у вас под словом гибкий ведь он?) В СИЗах поживает?

А я где-то писал, что пользуюсь гибким? Что-то не припомню.
Монтаж у нас ведётся исключительно кабелем ВВГ-П и ВВГнг-LS (силовая) и ПВ-1 (ОСУП и ДСУП).

А я использую в 99% случаев ПНГнг-FRLS.

Там, возможно, нужно смотреть на номинальный срок службы. Для чего-то вроде ШВВП он, на удивление, — маленький (вероятно, на номинальном токе, медь от нагрева и окисления теряет номинальное сечение)
UFO just landed and posted this here
срок службы определяется изоляцией. у ШВВП пластификаторов больше чем у ВВГ например
UFO just landed and posted this here
ГОСТ 22483-2012 2.2 номинальное сечение (nominal cross-sectional area): Значение, идентифицирующее определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением.

Номинальное сечение считается не по сечению жилы as is, а по сопротивлению жилы, поэтому может не совпадать с настоящим сечением. Более того, скажу, что ни разу не встречала кабель, в котором номинальное сечение совпадает с фактическим, обычно фактическое меньше.
UFO just landed and posted this here

Я вас огорчу. Даже если сечение будет в идеале, далеко не факт что в химическом составе проводников будет достаточное количество меди. Довольно часто бывает применение производителем удешевляющих компонентов сплавов. Вероятно даже из не открытых еще элементов периодической таблицы.

Я вас огорчу, но электротехническая медь везде достаточно чистая/честная. Бодяжить алюминий в медь как варенье в сметану ещё не научились — в худшем случае встречается т.н. биметалл — омеднённая алюминиевая жила. И это на срезе будет видно (по цвету).
Латунь давно научились делать, которая еще и не гнется нифига.
Это да, только вот найти провод из латуни — это ещё постараться надо. Если хотят удешевить продукцию, то вместо медных делают алюминиевые провода. А их по цвету сразу видно. Речь-то изначально шла о том, как не нарваться на гуано при покупке кабельной продукции.
UFO just landed and posted this here
Я вас тоже огорчу, но из чистой меди перестали делать провода ещё на закате СССР. Сейчас — из вторсырья, бодяжат в чан с расплавленным металлом всё подряд. И даже чистую медь разбавляют ради экономии. Только МГТФ пока ещё делают из чистой меди — замечаю это по очень большой теплопроводности, когда облуживаю конец провода, а обычные «медные» провода на расстоянии 3...4 см от точки пайки можно спокойно держать, не обжигаясь…
+1 если медь слишком грязная — при волочении будут проблемы. Еще бывает кабель с неотожжеными жилами, с таким работать менее приятно.
У меня штук 5 хвостов висит на магните.
Как бы гибкие, что хорошо, но изумительно ломкие — из-за чего пришлось менять.
Мне по работе доводилось принимать кабель КГ-1x50. Это кабель гибкий медный в резиновой изоляции. Так вот, берется микрометр и измеряется диаметр одной жилы и считается их количество. Далее открываем советский справочник «Электрические кабели, провода и шнуры» и находим желаемый кабель и сравниваем. Нам производитель прислал 1х35 вместо 1х50)

Есть опыт опыт по кабелям ВВГнг(а)-ls 5×95.
Одна партия и другая. Мерим оба — одинаковые. Мерим приборчиком "Рейс-50" методом сопротивления, и прибор на один кабель говорит "Если тут 100 метров и медь, то это 95мм квадрат" а на второй говорит "или тут 95 квадрат и 83 метра, или тут 100 метров и 90 квадрат". Образно, точных значений не помню.
Вывод — сечение одинаковое состав меди и сопротивление разное. Была бы возможность взвесить его..

image
Дешево, надежно и практично!
Вы ошиблись веткой или предлагаете НШВИ в качестве ответа на вопрос о простом бытовом способе без приобретения точной измерительной аппаратуры определять реальное сечение?
скорее имеется ввиду очень грубый способ, что если на провод с сечением 0,75 налазит гильза для 0,5 то это повод напрячься.
Зависит от количества проволок в проводе. Много проволочные провода даже классифицируются по этому параметру, ибо от этого зависит его гибкость.

Однопроволочный провод пихать в ншви смысла нет даже для измерения диаметра.

Да и где купить те самые калиброванные ншви из палаты мер и весов? Их то уж делают кто во что горазд. На кабель «номинального сечения» налезла, обжалась, ну и норм.
Дополнение: вот даже не поленился достать и измерить: НШВИ 16 внутр диаметр примерно 6мм, ншви 10 д4.5мм. ПуВ 16 от ККЗ диаметром 4.5 и ншви 10 на него надевается легко. И если посчитать сечение этого гостовского кабеля около 15.9мм2.
UFO just landed and posted this here

Вот зря не расписали в статье что такое площадь сечения из таблицы.
В стандарте сечение привязано не к геометрическому значению, а к сопротивлению 1м подводника из меди.
Исходя из этого, в зависимости от состава сплава в кабеле, геометрическое сечение плавает.

Так то да, но не в таких пределах. Там на самом кабеле даже пометку сделали о "максимальной мощности" до 4.2 кВт, что очень странная характеристика для кабеля, т.к. кабель греет и разрушает ток, а до проходящей мощности ему всё равно. Так вот, 4.2 кВт на 230В это 18А максимум, когда у честного 2.5 это хотя бы 25А. Хинт: для меди можно грубо прикидывать 10А на 1 мм^2.


Заголовок спойлера

ЕМНИП ПуНП запрещён к применению в роли скрытой проводки.
Так точно. Но прекрасно продаётся в магазина, особенно сетевых, где и рекомендуется для стационарной проводки. Вот такая печаль.
Если не ошибаюсь, ПУНП вообще запрещен к использованию не зависимо от того что написано на этикетке…
Оно не может плавать.
Потому что провода делаются практически из чистой меди, и если туда что то добавить, то получится просто бесполезная трата материала из за резко возросшего сопротивления.

Я наверное побуду кэпом, и скажу что медь — это один лучших по проводимости металлов, разве что после серебра.

Скорее из руды чего-то не убирают полностью. И сопротивление медного кабеля на выходе получается разное.

медь очищают электрорафинированием, у нас как раз предприятие через дорогу которое это делает. Медь растворяют на одном электроде и восстанавливают на другом. В итоге получаются куски чистейшей меди, а все загрязнители — в шлам. Правда в этом шламе много разного и интересного — золото, серебро, платина, редкие металлы — его перерабатывают уже в другом цеху.

Но плыть оно может только в плюс. Значит если вместо 1.5 привезли 2 квадрата — то это скорее всего ок, а если вместо 2 привезли 1.5, то или там серебро, или вас наиграли.

не объять необъятное( Да, в стандарте грамотно — через проводимость, ибо что толку от полного сечения, если медь из-за загрязнений плохо ток проводит. И измерять сопротивление нужно по четырехточечной схеме с поправкой на температуру, а не обычным тестером…
В стандарте сечение привязано не к геометрическому значению, а к сопротивлению 1м подводника из меди.

Интересно. Не подскажете, в каком стандарте можно почитать об этом?
ГОСТ 22483-2012 раздел 5.1.2 Электрическое сопротивление
Спасибо.
Справедливости ради, нужно отметить, что в 5.1.2 о такой привязке не говорится, там даны максимально допустимые сопротивления для номинальных сечений.
Если кто будет искать — то в приложениях С.1 и С.2 даны предельные диаметры для номинальных сечений.
А хуже всего то, что суд может посчитать, что требования ГОСТа исполнять не обязательно.
image
UFO just landed and posted this here
Не знаю, как обстоят дела прямо сейчас (не слежу), но решению этому ровно как два года.
Уже не могу исправить исходное сообщение. Но конечно измеряют сопротивление одного километра, а не метра.

Да не меряйте вы их штангенциркулем. Кабель нормируется не по диаметру а по ТОКУ. Но исторически так сложилось что маркируется по диаметру некоего стандартного кабеля соответветсвующего этому току. Другими словами для маркировки проводов ток измеряется в кв.мм.
Я понимаю что это бред но так сложилось исторически. А учитывая новые технологии то ни один провод не будет иметь указанный диаметр, потому что он может пропустить больше ампер на кв.мм чем это было когда составлялись госты. Считайте что это приведенный диаметр.

Я понимаю что это бред но так сложилось исторически.

Да не бред. Просто в разных странах был немного разный состав и когда создавали стандарт МЭК, то решили делать с допусками, чтобы не ломать промышленность. Там, ЕМНИП, удельное сопротивление меди на 10% больше, чем чистой меди по физическим справочникам.

Я имел ввиду, что можно было маркировать кабель в амперах. Но исторически маркируют в кв.мм. хотя имеют ввиду амперы. Вот это бред. Но что уж тут поделать.

Но исторически маркируют в кв.мм. хотя имеют ввиду амперы. Вот это бред. Но что уж тут поделать.

Кабель еще проложить и смонтировать нужно. И вот тут сечение важнее, как физический параметр.

Я, наверное, чего-то не понимаю, но зачем (или, точнее, чем лучше амперов) при прокладывании и монтаже кабеля "номинальное" сечение, которое считается из тока, а не измерением, собственно, сечения кабеля? Оно же как раз физическому сечению и не соответствует.

при прокладывании и монтаже кабеля «номинальное» сечение, которое считается из тока, а не измерением, собственно, сечения кабеля?

Большинству планировщиков и монтажников важны физические параметры, чтобы определять радиус сгиба или какой вес должны выдержать кабельные системы. И параметр тока их не интересует, так как есть куча вариаций кабеля и изоляций. А вот вес — он там мало меняется. Ну и ток сам по себе бесполезный параметр, например ток однофазного и трехфазного проводов сильно разный, а вот вес примерно такой же.
UFO just landed and posted this here
Мощность разная. А ток он и есть ток.

B трехфазном кабеле нагружены 3 жилы, а в однофазном — две. Соответственно максимальный допустимый длительный ток у трехфазного будет меньше.
UFO just landed and posted this here
Речь же не о подключении одинаковой нагрузки. Выше было про маркировку кабеля током. Но ток на трехфазном будет указан меньше, чем на однофазном, при том что по весу они могут быть одинаковы (например, трехфазное питание мотора и однофазный кабель для освещения с управляющей фазой).
UFO just landed and posted this here
выше сказано про мощность.

Конкретно в этой ветке речь идет о:
Я имел ввиду, что можно было маркировать кабель в амперах

Или амперы — это мощность для вас?
А учитывая новые технологии то ни один провод не будет иметь указанный диаметр, потому что он может пропустить больше ампер на кв.мм чем это было когда составлялись госты

что за новые технологии?

Новые сплавы, с проводимостью выше чем у чистой меди.

я предполагаю, что:
a. электропроводность сплавов изучена достаточно давно;
b. сплавы с сопротивлением существенно ниже, чем у чистой меди, если и есть, то до́роги.


не специалист, могу ошибаться, так что буду рад услышать аргументированные возражения.

Если дословно ответить на изначальный вопрос
с проводимостью выше чем у чистой меди.
, то таких сплавов полно — любая сталь, например.

Если же имелось ввиду «сопротивление ниже», то у сплавов оно обычно выше чем у составляющих материалов.

Ниже чем у меди, незначительно, сопротивление у серебра.

Из нового и непознанного, может унгекссептий, но это не точно.

FTGJ: "проводимость выше" == "сопротивление ниже".

Я не специалист по сплавам. Но по факту современные кабели имеют меньшее сопротивление, чем во времена, когда составлялись ГОСТы. То-ли медь теперь делают чище, то-ли нашли таки сплав который имеет меньшее сопротивление. Но факт - современные провода ВСЕ тоньше при соответствии ГОСТ.

"Чушь повизгивала". Три варианта:


  • Увеличили удельное сопротивление в ГОСТе;
  • Сертификаты — липовые;
  • Более теплостойкая и более теплопроводная изоляция проводов.

Сделать сопротивление куска меди меньше можно только двумя способами — добавкой серебра и/или заморозкой.

ВСЕ провода. Даже от именитых производителей работающих на госконтрактах/крупных заказах. Я точно знаю, что заказчик делал под крупный контракт независимые тесты, параметры полностью соответстуют, а толщина меньше. Я не специалист по сплавам, но могу предположить, что ГОСТ составлен с учетом окисления меди (старения кабеля), учитывая что значительная часть тока вытесняется на поверхность проводника (именно поэтому омедняют алюминий, дешево и значительно поднимает параметры кабеля), то возможно просто побороли окисление поверхности и параметры кабеля не падают со временем - не надо делать запас. Возможно и теплопроводность, но температура нагрева вроде тоже нормируется.

Я точно знаю, что заказчик делал под крупный контракт независимые тесты, параметры полностью соответстуют, а толщина меньше

вопрос: а делались ли такие же тесты старых кабелей?


то возможно просто побороли окисление поверхности и параметры кабеля не падают со временем — не надо делать запас

вариант: этого запаса нет и через 20 лет параметры кабеля «уплывут».

Чтобы значительная часть тока вытеснилась к поверхности скин-эффектом, частоты 50 Гц и бытовых токов в десяки ампер совершенно недостаточно. Да даже не то что «значительная», даже хоть как-то заметная.

Вот для Ethernet да, чувствительно, там сотни МГц (начиная с Cat5). И вот там такие кабели (CCAW) довольно широко применяются, да. Кстати, их крайне не рекомендуют для PoE — передачи питания по тому же Ethernet-кабелю вместе с данными.

Другое дело, что в случае омедненного алюминия (или стали) плотность даже постоянного тока в слое меди действительно будет выше — но чисто за счет разницы в проводимости материалов. Абсолютно тот же эффект будет, если эту медь с поверхности собрать и проложить отдельную жилу, подключенную параллельно основной. Скин-эффект тут ни при чём.

Надо отметить, неравномерность распределения плотности тока может быть вызвана неравномерностью объемного сопротивления — центр провода имеет более высокую температуру, а значит и более высокое сопротивление. Но для жил диаметром в считанные единицы мм эта разница температур получается мизерная.

В общем, в силовых применениях бытового уровня омеднение алюминия имеет смысл в основном в местах контактов. Омедненный алюминий можно паять, при достаточной толщине слоя меди (совсем тонкий слой растворяется в припое). Ну и еще медная поверхность повышает коррозионную стойкость (окисная пленка на алюминии защищает только пока не повреждена).
«Фигня ты, а не Коперфильд, видишь, вагон, что внутри? Ээээ, туалетная бумага. [звук оттиска печати] А теперь это колбаса!». Госты тоже меняются. Плюс даже сейчас можно нарваться на кабель где ГОСТ только на бумаге.
UFO just landed and posted this here
Категорически, согласен.
Особенно несложно это сделать в квартире, на даче, в гараже. Имею опыт (более 8 лет) постоянно работающего БП на кухне для лед подсветки рабочей поверхности. А в гараже (неотапливаемом) тоже освещение (и в погребе тоже) на «постоянке» 48Вольт. Причём БП «бюджетные в кожухе» уже 6 лет. Удобно и для систем видеонаблюдения.

Для светодиодных ламп имеется актуальное решение.
В подрозетник выключателя в разрыв цепи установить нелинейное сопротивление (NTC Termistor). Контакты не подгорают и пусковой ток сразу падает в 3-4 раза.
Нужно подобрать по мощности и оганичиваемому току.
У себя использовал 22D-9 (сопротивление 9 ом), для ограничения пусковых токов на группе светодиодных светильников (9Вт Х 5 Шт).
Нужно учитывать что термистор должен остыть перед повторным включением (ориентировочно 10 сек), если не соблюсти это правило пусковое токоограничение будет намного слабее.

я их везде ставлю, но сопротивление побольше беру

А как подбирать? И если есть такой простой способ ограничить пусковой ток, то почему производители блоков питания для лед-ленты так сразу не делают и не закладывают NTC Termistor в схему?

Для случаев, когда нужна настоящая селективность стоящих каскадом автоматов (например, чтобы не лазить на столб, где по требованию альтернативно одаренных гуманоидов и энергосбытов стоит щиток со счетчиком и вводным автоматом), у ABB есть специальная серия S750DR. Это довольно дорогие автоматы, и, как правило, только под заказ, но иногда весьма удобны и необходимы.

UFO just landed and posted this here
Это довольно дорогие автоматы, и, как правило, только под заказ, но иногда весьма удобны и необходимы.

Это селективные автоматы с кривой Е. Когда они практически обязательными в Германии стали, то много кто стал делать (ABB, Siemens, Hager, Eaton)
Когда они практически обязательными в Германии стали

а какой use case?

Перед счетчиком их ставят. Раньше использовали плавкие предохранители, теперь перешли на селективные выключатели, чтобы было удобнее выключать при необходимости и денег заработать для произовдителей. Самое интересное — когда ставят еще и перед выключателем плавкий предохранитель, чтобы защитить выключатель.
Не надо смотреть на таблицу ПУЭ и говорить «что-то мне эти токи не нравятся: вон характеристика С — там коэффициент аж 1,45!!!». Умные люди уже все учли.
Умные люди также в ПУЭ написали, что вообще-то номинальный ток для заданных условий эксплуатации устанавливается производителем провода/кабеля. А еще в ПУЭ есть поправочные коэффициенты…
А теперь сценарий везунчика по жизни. В частный дом заходит кабель, сечением 1,5 мм2.

я тут мимо проходил и увидел ЭТО.
Это реальный сценарий, или гипотетический?
Потому как на сколько мой склероз мне не изменяет ввод в дом должен быть не менее 10 квадратов (а так как обычно это люминь, то вынь да положь 16 квадратов и не меньше), а 1.5 мм2 применяется только для разводки до конечных потребителей, типа лампочек и розеток. Иначе будет тяжело/невозможно настроить правильную каскадируемость/селективность автоматов. Да и вообще, что это за дом, где ввод на 1.5?
Также по поводу страшных 65С, на сколько я помню свободнолежащий кабель уже 20 лет как допускается только в тройной изоляции, не поддерживающий горение. А если в штукатурке, то можно долго греть — автомат раньше отомрет.
Вобщем как-то страшилок много :)
конечно гипотетический, но для иллюстрации, поскольку частенько встречаю на форумах, что для 1,5 мм2 ставят АВ на 16 А, и попытался проиллюстрировать в каком случае это может кончиться плохо. Что касается кабеля в штукатурке — там еще есть неприятное явление миграции пластификатора и локальный нагрев может ее ускорять.
поскольку частенько встречаю на форумах, что для 1,5 мм2 ставят АВ на 16 А,

Ну поставить то можно, но только в очень частном месте, где никто не видит.
Потому как опять же из личного опыта, при строительстве/замене электросети положен проект, а в проекте русским по белому будет написано какие автоматы будут стоять на каких кабелях. Сначала проект, потом работа, а потом еще и приемка. Я конечно допускаю определенную долю коррупции при приемке, но вероятность пропуска такого на стадии проектирования считать очень низкой.
Грубо говоря, зачем делать плохо, когда можно делать хорошо?

А если человек сам себе электрик и положил болт на все правила, то она сам себе и злобный буратино. А то вам тогда еще надо статью про УЗО писать, про балансировку фаз и прочие вещи.
вероятность пропуска такого на стадии проектирования считать очень низкой

А зря. Как показывает коллективный опыт (и мой в том числе), как минимум в частном строительстве ситуация с проектами на электрику — как с курсовыми в институте — один раз сделали, а потом только козлят от клиента к клиенту. И хорошо если исходный проект делался когда уже УЗО обязательными сделали, а то ведь могут и без него нарисовать. Ну а про С16 на 1,5мм кабель или С25 на 2,5мм, вообще не обращаю внимание — это уже почти «классический» косяк.

З.Ы. А про «проект от застройщика» в новостроях вообще лучше не вспоминать — насколько мне известно, застройщик не отвечает за электрику после этажного счетчика, и все что в квартирах планируется — это либо их «добрая воля», либо результат работы субподрядчика.
А зря. Как показывает коллективный опыт (и мой в том числе), как минимум в частном строительстве ситуация с проектами на электрику — как с курсовыми в институте — один раз сделали, а потом только козлят от клиента к клиенту.

у нас с вами разный опыт :)
Что конечно не является взаимным исключением.
И хорошо если исходный проект делался когда уже УЗО обязательными сделали, а то ведь могут и без него нарисовать.

Так ведь 20 лет уже ПУЭ с УЗО, в 2000-м году вроде как его приняли.
Ну а про С16 на 1,5мм кабель или С25 на 2,5мм, вообще не обращаю внимание — это уже почти «классический» косяк.

я не могу понять зачем.
почему нельзя сделать С10 и С16, зачем ставить С16 и С25?
С10 это 2 киловатта на линию, ну куда на свет больше то?
А на розетки и так 2.5 квадрата обычно идет.
Я на свет вообще С6 на комнату ставлю, куда больше то если все на светодиодах

почему гипотетический-линия на освещение/электроснабжение участка вполне себе сценарий. поэтому проходы через стены в деревянных домах — только через футляры.

почему гипотетический-линия на освещение/электроснабжение участка вполне себе сценарий. поэтому проходы через стены в деревянных домах — только через футляры.

ну потому что все наружные линии это алюминий, часто СИП, отвод от СИП делается либо через прокол изоляции, либо отдельным кабелем от коробки.
При обоих раскладах отводка будет алюминий, ПУЭ по поводу алюминия совершенно четко говорит — 16 квадратов и не меньше, т.е. отводка от СИП будет кабель в 16 квадратов, алюминий. Дальше вы можете завести его сразу в дом, либо перевести на меньший диаметр, через коробку. Независимо от диаметра кабеля, проход в деревянный дом будет через втулку и под восходящим углом. И тут сразу возникает вопрос, а у вас есть 16 квадратов, почему бы их не завести в дом, зачем резать себя возможности и заводить 1.5?

снижение от основной линии и ввод на вру — да. но есть, например, освещение двора в частном доме. тянуть 16 квадратов на два фонаря по 20 ватт — накладненько. а из дома линию вывести необходимо.

например, освещение двора в частном доме. тянуть 16 квадратов на два фонаря по 20 ватт — накладненько. а из дома линию вывести необходимо.

согласен, но в исходных данных говорится о вводе на дом, а не отводе из дома на освещение, это существенная разница. А у уличных кабелей другие данные сразу, там надо изоляцию другую и подвешивать его на что-то, либо опять СИП искать, вобщем другие проблемы возникают.
Да и поставить С10 на линию освещения никто не мешает, больше она все равно не съест.
UFO just landed and posted this here
СИП — это чисто алюминиевые фазные жилы, за исключением нулевой несущей. Она из алюминиевого сплава, более жесткая.
UFO just landed and posted this here
Честно говоря, я не понимаю, в чем у вас возникли сложности. Каждый производитель пишет состав жил. Раньше, в районе 2006 года, СИП был в диковинку в России, его называли Торсада, как французское изделие. Потом он стал применяться повсеместно.
www.prokabel.pro/public/SIP%20Torsada%20na%20nizkoe%20napryajenie.pdf
Если вас удивляют цифры насчет голого провода, то пишите, что именно, посмотрим, разберемся. Хоть это и не мой основной бывший профиль, я проработал 12 лет в кабельной службе, тем не менее.)

Вы правы, но… чего только в реальной жизни не бывает. К примеру, сэкономил рачительный хозяин при строительстве дома на кабеле. Для себя объяснил это тем что ничем кроме света и зарядками от мобилок пользоваться все равно не будет. Вероятно даже автомат поставил правильный (слабо верю). А потом помер и его наследник продал дом любителю майнинга. Дальше, думаю, цепочка причинно-следственных связей понятна.

В целом хорошая статья. Я бы добавил ссылки на нормативку помимо ПУЭ, например даже очевидное требование что номинал автомата (In) должен быть ниже длительно допустимого тока кабеля (Iz) берется не из головы, а из ГОСТ Р 50571.4.43-2012/МЭК 60364-4-43:2008 раздел 433.1. Длительно допустимый ток кабеля можно не только по таблицам из ПУЭ определять, а по ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009. В нем намного больше различных вариантов прокладки кабеля учитывается. При этом ОЧЕНЬ важно учесть все поправочные коэффициенты, они весьма и весьма сильно снижают Iz от «базовых» значений.
В статье упоминается ГОСТ 60898-1-220 которому должны соответствовать все автоматы «бытового» применения, но есть еще ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) для «промышленных» автоматов. Разница не особо большая, но все же есть image
А можно точно также подробно разобрать (отдельной статей) про дифференциальный автомат?
Где-то тут уже пробегало про дифавтоматы.
почему производители заявляют разные схемы подключения, и что будет, если ее не соблюсти?


«ПЕРЕД выключателем» — проще для монтажа — всё на входном щитке. «МЕЖДУ выключателем и нагрузкой» — выше надёжность, устройство под напряжением только когда необходимо.
Если не соблюсти — теоретически: первому должно быть пофиг, для второго возможны варианты от пофиг до нефиг. Хотя для первого тоже возможны в виде «подожди пока стартану»

У меня весь щиток на диффавтоматах.
Есть вообще диффавтоматы A + B на 6000? Я ни у одного брэнда в России ничего подобного не могу найти. Только IEK какой-нибудь в лучшем случае, и то редкость.
Конечно есть: DS201 B16 A30, например. Только за кучу денег и под заказ.
10К… Что-то расхотелось щиток из 12 автоматов переделывать…
Hager ADS916D — B-16А, 30мА тип А, 6кА; Hager ACS916D — B-16А, 10мА тип А, 6кА. В России, в наличии, но цены не порадуют: первый стоит около 6000₽, второй — около 8000₽. Хотя можно посмотреть «старую» линейку с винтовыми клеммами — AD916J (~4800₽) и AC916J (~5500₽), соответственно. Характеристики такие же.
UFO just landed and posted this here
Частный дом.
Список
Улица
Гараж
Сан узел
Кухня
Электроплита
Зал
Детская
Прихожая
Чердак
Умный дом/свет
Вентиляция
Резерв

Это даже меньше чем нужно.
По хорошему надо отделить свет от умного дома.
Плюс надо отделить кондей от вентиляции
Но я не хочу второй щиток заводить, а 12 модулей это максимум который влазит туда где у меня щиток
UFO just landed and posted this here
Так вывод в статье: берите 6ква
Как правило, 6000 А достаточно для большинства применений. 4500А обычно достаточно для работы в линиях старых домов, но может быть недостаточным в новых сетях.
Устраивая селективность автоматов у себя дома, помимо информации в статье, нужно помнить ещё об одном моменте.

Суммарная продолжительная токовая нагрузка на автоматический выключатель.

Тут картина в следующем:
Тепловой расцепитель нагревается от протекающего тока, чем больше ток, тем ближе он к точке срабатывания. У вас в каскаде на вводе автомат 32А, по комнатам 16А. Одновременно работают сплит, СВЧ, стиралка, пылесос, комп, телек. Средний продолжительный ток через ввод 25А (около 5 кВт). Если случается КЗ в комнате с малым текущим потреблением, то селективный автомат 16А не сработает. Предварительно взведённый нагревом вводной автомат сработает быстрее и отключит всю квартиру. С этим приходится мирится. Если поставить на ввод 40А или 50А, то домовая сеть может и не обеспечить тока КЗ для срабатывания такого монстра. А если ставить по комнатам меньше 16А, то сплит + пылесос будут регулярно перегревать автомат.

Причем, многоуровневое селектирование (ввод-подъезд-этаж-квартира-комната) требует точного подбора номиналов по сечениям и ожидаемой длительной нагрузке. К примеру, самостоятельно поставили жители в подъездных щитах автоматы на повышенный ток, что бы сплит квартиру не выбивал. И в самую жару включаешь пылесос — хлоп, и весь подъезд без света.

пылесос и B10 не выбивает, я уж не говорю про В16...

Пылесос 2000 Вт включаемый в момент работы утюга и сплита двенашки, да ещё в режиме обогрева запросто 16А выбивают.

А если при этом ещё и сварочником пользоваться — то ещё быстрее выбьет. Сплиты обычно рекомендуют на отдельные линии вешать.)

сплита двенашки, да ещё в режиме обогрева

Я не задавался вопросом, но есть разница по нагрузке, в зависимости от того, в какую сторону тепло качать?
Зависит от температуры снаружи. Зимний пакет — это когда вешаем электрорадиатор на улице и героически качаем с него тепло в дом.
Есть разница. Существуют и такие, и такие модели. В одних нагрев больше берёт, в других охлаждение. Примеры на картинках. И обратите внимание на стартовый ток у LGimageimage
Судя по наклейках, у первого разницы можно сказать нету(чуть больше двух процентов), а вот у второго уже существенная разница.
Тут наверное только селективные автоматы дадут гарантию. За очень много денюжек.

Я бы еще дополнил статью указанием того факта, что автомату неплохо бы также защищать не только кабель, но и то чем он обычно СТАЦИОНАРНО оканчивается. А именно розетки и выключатели. Первые номинированы обычно на 16А, вторые на 10А.

Для домохозяек нужна простая табличка: сечение кабеля\материал жилы\автомат который ставим на такой кабель категории C.
Ну собственно, это как раз та табличка, которую все электромонтажники наизусть знают вместо всей расписанной в статье теории :)

К сожалению очень сильно не все.

Ну собственно, это та табличка, которой руководствуются все шараш-монтажники исходя из двух базовых принципов:
1) Не верить абрэку, который на ближайшем базаре за дешман продал перемаркированный 3х1.5 мм2 как: «слюшай, атлычный дваспалавыной кабэль, да», что с одной стороны разумно, а с другой, изначально дурацкая идея туда идти.
2) Накрутить на всём цену за объект.
Потом самые умные подтащили время-токовую хар-ку и понеслась бодяга на весь интернет… Если же почитать ПУЭ дальше первой главы, то можно обнаружить п.3.1.11, где прямо указывается соотношение номинального тока автомата и длительно допустимых токовых нагрузок на провод/кабель, те самые «страшные» таблицы: "100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) — для проводников всех марок;" Это было всегда так. Но в последней версии ПУЭ ещё и таблицы здорово переработали. Они по-другому, чем в скопипащеном с IEC ГОСТе, расписаны, но этого вполне достаточно. Соблюдение этих ГОСТов, кстати на минуточку, дело сугубо добровольное, о чём в них же и заявляется. А кабель 1.5 мм2, в большинстве случаев, прекрасно живёт с 16А АВ даже по их расчётам. Что, конечно не отменяет внимательного изучения понижающих коэффициентов, если Вы решили вести проводку пучком или непосредственно в стеновом утеплителе.

PS: Если взять эту последнюю версию ПУЭ, то там вообще много интересного можно найти, что иногда даже разрывает шаблоны. Например, п.2.1.49. Я его даже процитирую тут: "Для стационарных электропроводок должны применяться преимущественно провода и кабели с алюминиевыми жилами. Исключения см. в 2.1.70, 3.4.3, 3.4.12, 5.5.6, 6.5.12–6.5.14,7.2.53 и 7.3.93. Не допускается применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами для присоединения к электротехническим устройствам, установленным непосредственно на виброизолирующих опорах.
В музеях, картинных галереях, библиотеках, архивах и других хранилищах союзного значения следует применять провода и кабели толькос медными жилами.
" Т.е. здравствуй старая проводочка из СССР, ты теперь опять в почёте :) Вот и думайте теперь, кто кому продался.
Т.е. здравствуй старая проводочка из СССР, ты теперь опять в почёте :) Вот и думайте теперь, кто кому продался.

Эти пункты «случайно» появились +- когда у алюминиевой промышленности начался кризис, так что могу предположить что знаю кто протолкнул. Да и формулировки вида «должны применяться преимущественно» звучат как «должны… но это не точно».
Но тем не менее, здравомыслящий человек и так не будет использовать алюминий на малых(грубо, меньше 10 мм2) сечениях, это скорее разрешение застройщикам делать алюминиевую проводку.
Задача автоматического выключателя — прежде всего защитить стационарную кабельную линию от протекания токов свыше предельно допустимых
Я думаю это не правильная формулировка. Задача выключателя защитить не только кабельную линию, но и всё что к ней подключено, потребители, коммутаторы и т.д. Отсюда следует, что использованная методика расчёта тока тоже не верная. Нужно учитывать не только сечение кабеля, но и номинальные токи потребителей. В общем случае, сечение кабеля может быть на порядок больше необходимого. Например, потому что часть потребителей была выведена из эксплуатации, либо потому что сечение изначально выбиралось с большим запасом.
UFO just landed and posted this here
К сожалению, именно так, как в статье: АВ защищает только кабельную линию. Вся нагрузка, которую вы туда подключаете, должна иметь свои предохранители. Тут ещё такой момент, что предохранители в электроприборах обычно стоят в корпусе самого прибора, а значит, шнур с вилкой не защищены никем. Если сечение этого шнура достаточно мало (привет, экономные китайцы!), кз в нём не вызовет срабатывания даже теплового расцепителя АВ.
То есть английские шнуры с предохранителем в громадной вилке — не перебор.

Предохранитель у них там прежде всего из-за унификации, я считаю (начали делать так, а сейчас делают так, как привыкли уже, чтобы не ломать UX).


Ну и плюс то, что (как правило — и опять же по привычке) в Англии принято делать проводку по схеме "кольцо", а не "звезда", и там селективность обеспечить можно только самими предохранителями — вот и ставят их как можно ближе к отводу от кольца (который розетка).


Я немного удивлён, что они в своё время не начали ставить дополнительно ещё и предохранители в розетки для защиты самого кольца от токов КЗ.


Хотя, УЗО совмещённые с розетками попадались в одном из видео Technology Connections, если я правильно помню.

по схеме «кольцо», а не «звезда»,

только цепи для розеток, и то, в настоящее время не советуют.

в своё время не начали ставить дополнительно ещё и предохранители в розетки

розетки с предохранителями тоже бывают. И бывают просто отдельные предохранители (типа в стене заглушка пластиковая, крышку нужно отвинтить, там предохранитель).

И чтобы два раза не ходить.
32А для 2.5мм провода — это нормально в Британии.
В жилых помещениях (коробка для разводки) — ставят только B. Никаких C или D (за исключением каких-то очень специальных случаев).
Кабельная линия зачастую важнее потребителя — телевизора, например. Телевизор сгорел — пошел магазин и купил новый. А выгорела проводка где-то в стене — это надо всю линию менять, штробить стены и т.п.
Вместе с телевизором может сгореть весь дом.
Эх, вы! Жизни не нюхали! © Попугай Кеша.
Автомат не мой, я просто разместил объя фотку :) Знакомый электрик прислал пару лет назад по вацапу.
UFO just landed and posted this here
Эх, вы! Жизни не нюхали!

Разница между автоматом и выключателем нагрузки
image
вот проходной зажим с плавким предохранителем
image
На вашей картинке какой-то попсовый выключатель нагрузки совмещенные с предохранителем, к автомату отношения не имеет.
я на поддельные автоматы нарывался несколько раз.

красота
и не лень кому-то такое делать :)
Ток КЗ очень грубо можно оценить так.
Включаем вольтметр в сеть, определяем напряжение ХХ Uxx.
Затем подключаем известную нам нагрузку, лучше побольше — ампер на 10-16.
Замеряем напряжение в сети под нагрузкой Uн и ток через нагрузку Iн при этом.
Дальше смотрим на сколько понизилось напряжение под известной нагрузкой, и получем _оценку_ тока КЗ: Iкз = Uxx * (Iн / (Uxx — Uн)).
Плюс такого метода в его простоте, и также в автоматическом учете всех проводов, зажимов, розеток, качества подстанции и контакта с нулевым проводом… Минусов тоже много (особенно когда разница Uxx — Uн мала), но для понимания какого класса автомат ставить (и какой должен быть у него максимальный ток расцепления) достаточно.

Интересно, а есть ли какие-то фабричные ваттметры для нагрузки, которые показывают такую оценку?
Или позволяют выводить отсчёты на комп для дальнейших рассчётов?

Я не зря сказал, что это грубая оценка, а не измерение. Получать ее автоматически неправильно, получившееся число нужно еще знать как применить.
Большинство измерителей петли «фаза-ноль» так и проводят измерения. К примеру, такой прибор, пропускает ток через встроенный резистор и производит расчет полного сопротивления и ожидаемого тока КЗ. В обычных «офисных» условиях реактивная составляющая сопротивления мала. У Щ41160 из статьи есть главный плюс(он же и минус) по сравнению с российским ИФН-300 или большинством современных европейских приборов: он меряет реальный ток короткого замыкания. Довелось бывать на курсах по повышению квалификации, где завлабы обсуждали, что реально Щ41160 никто измерения не проводит. Т.к. никто не даст в офисе или производственном помещении замкнуть накоротко цепь. Это же надо рабочий процесс останавливать… А если скрутки погорят… По факту обычно переписываются протоколы, а реальные измерения делали только лаборатории, у которых были приборы, которые измеряли без срабатывания автоматов
«Известная нагрузка» — очень приблизительно. И доступные вольтметры с погрешностью 1 В в диапазоне 200-250В тоже точности не способствуют. Сейчас появились довольно бюджетные мультиметры с клещами, поэтому стало возможным значительно повысить точность этого старинного метода, не покупая лишнего. В дальней розетке линии на вилку нагрузки (чайник обычно) плотно накручиваем небольшой проводок. Например, начнём с фазного штыря, надо его определить. Любым длинным проводом (ненужным, тонким, шлейфом из удлинителей) подтягиваем это напряжение ближе к щитку, нагружаем, измеряем напряжение (доли или несколько вольт) и ток, разгружаем, повторяем для нулевой стороны. Если хочется поточнее и побыстрее, изготовляем переходник: разборная вилка с выводами на измерительные гнёзда (например, закрытая старая розетка) -> розетка для нагрузки. Далее усовершенствовать измерительный провод. В его качестве, кстати можно и заземляющий задействовать, только очень хорошо всё продумав. Тот же принцип — измерение сопротивления линии заземления, но только в частном доме, с осторожностью. Там переходник будет опасный — подмена нуля «землёй», и вообще сплошное нарушение всех правил. С трансформатором или на DC можно и качество заземления прикинуть.
Не зря же я назвал «грубой оценкой».
Ну и на самом деле если у вас обогреватель/чайник, который потребляет стабильно 10А, на одной линии дает просадку в 15В, а на другой в 2-3В — понятно, что в первом случае ток КЗ при всем желании не превысит 150А, а во втором случае можно и все 500 получить.
Можно конечно мерять до единиц ампер это значение, но IRL у вас на контактах и зажимах сопротивление будет постоянно играть из-за влажности и температуры, потому такое точное значение завтра скорее всего станет бессмысленным.
Щиток с автоматическим выключателем находится в холодном предбаннике, когда на улице мороз -35.

такой же неадекватный термин как переноска и пакетник.
ПРЕДБА́ННИК
Мужской род
Помещение для раздевания в бане.

в домах обычно это называют — тамбур.
Тамбур: Та́мбур — проходное пространство между дверями, служащее для защиты от проникания горячего или слишком холодного воздуха, дыма

пользуйтесь на здоровье.
Спасибо! Исчерпывающее объяснение.
Для меня новостью стало понятие селективности. Я несколько раз замечал, что у меня при КЗ (во время ремонта мастер умудрился несколько раз «найти» проводку перфоратором) идёт сработка по всей линии сразу — срабатывает автомат на повреждённой линии, потом следующий за ним общий вводной дифавтомат и за ним ещё один общий автомат в главном щитке на площадке.
Теперь стало понятно почему. Ну у меня главный щиток на площадке в тамбуре, туда недалеко прогуляться, так что переделывать не буду. В целом система неоднократно проверена и работает надёжно.
Однажды КЗ на тонком алюминиевом проводе, подключённом к 63 А трёхфазному древнему автомату спровоцировало его выход из строя со спецэффектами, в результате на нескольких этажах здания сгорели 100 А предохранители на разных фазах. Усвоил вывод — селективность бывает либо сознательная, либо случайная.
Насколько я понимаю, селективность при КЗ вообще трудно обеспечить. Пока в ближайшем к КЗ автомате не погасла дуга, успеет сработать ЭМ расцепитель в следующем и т.д. по цепочке, пока не попадётся настолько мощный, что тока не хватит. Лучше если есть небольшие щитки в каждой комнате с автоматами В10, от них полторашкой (снизить ток КЗ) разводка на каждую розетку.
Еще очень важно качество самого выключателя — лучше немного переплатить за ABB или Legrand, к примеру, а барахло китайское сгорит в самый неподходящий момент.
Тут бы еще не купить подделку… Особенно дифавтоматы АББ. Кстати, автоматы характеристики B более редкие и подделывать их тоже должны меньше.
Давеча брал Legrand автоматы B — Made in France в отличии от C, которые отечественные.
Подделывают, и чем дороже изделие тем выгоднее подделка. Правда даже автоматы низшего сегмента поддельные бывают, сам видел и пост делал. Тут важно даже не бренд, а место где покупаете — у авторизованного дилера, а не в хозяйственном магазине.
Лучше поставить подряд три IEK за 100 рублей, чем 1 ABB за 700 и надеятся на него. По теории вероятностей кстати так тоже лучше.
В быту на данный параметр можно не обращать внимание — классы хуже третьего встречаются в продаже не часто

Про токоограничение абзац получился смазанный и недоделанный.
Лучше его или убрать совсем (при ремонте квартиры об этом параметре вообще не обязательно знать), или раскрыть подробнее.
3-й класс токоограничения означает, что при КЗ автомат успевает отключиться в течение одной трети полупериода, и ток КЗ не успевает достичь амплитуды.
Во-первых, ток КЗ в сети будет снижен, меньше будут греться проводка и потребители.
Во вторых, например, если на вводе стоит автомат с отключающей способностью 6 кА с классом токоограничения 3, то групповые автоматы можно ставить уже 4,5 кА, при этом отключающая способность всего электрощита в целом не будет снижена.
я буду очень рад ссылке на стандарт откуда берется это утверждение про одну треть полупериода. Я такие упоминания находил но без ссылки на стандарт или какую-то другую нормативную документацию, так что данные отбросил как непроверенные.

В каталогах производителей черным по белому написано что это МЭК/EN 60898-1.
С автоматами на большие токи (100-6000А) все еще проще, там нет классов, а есть графики (кривые токоограничения), предоставляемые производителями.

вот я именно в этом стандарте не вижу классов, потому и вставил картинку англоязычную. Можете указать в каком пункте идет речь о долях полупериода?
Помните, каждая коммутация и срабатывание автоматического выключателя "съедает" его ресурс.

"Коммутация под напряжением". Механический ресурс — вполне себе 20 тыс.


Но в реальном мире кабели имеют собственное сопротивление, и чем они длиннее тоньше — тем выше их собственное сопротивление.

Пропущен союз "и".

UFO just landed and posted this here

Привет ниже я многобукаф написал, нашёл то видео, где говорилось про то что я писал https://www.youtube.com/watch?v=84ozDdXJYqA - на сколько это реально? Просто под моим многобукв меня пытались разубедить в этом.

Чем искать видосик — поискали бы время-токовую характеристику предполагаемых к использованию плавких вставок. Сообщите также сечение защищаемых линий, их сопротивление петли "фаза-нуль", защищаемое оборудование и предполагаемый сценарий аварии.


https://habr.com/ru/post/542572/#comment_22774146

Или может ли просто так ...

Это уже — смотря как со своей паранойей договариваться. Я выключаю проточный газовый нагреватель (с исправным контролем запальника) на ночь и уходя более, чем на пару часов. А все электроприборы — только когда ухожу на несколько дней.

День добрый. Отличная статья когда читаешь и вроде все знал и все равно что-то новое.
Добавьте где-нибудь заметку, что автомат выбирается не просто не по кабелю, а по самому слабому месту в цепи. А им обычно является либо розетка, либо выключатель. И что розетки бываю 10А, а бывают 16А.
Для тех кто в танке пример: берем розетку в сарай/гараж/дачу. Дешевую — сарай же. Она держит 10А потому что китайцы в Чугуевске собирали. Автомат ставим помощней На 20А.
Втыкаем обогреватель и болгарку через удлинитель. Одна ж розетка на сарай же ж. Нафига две если есть удлинитель. Китайский. Вопрос. Через сколько сработает автомат на 20, если розетка на 10 уже расплавилась?
Как-то так.
Еще для нерофессионалов немного непонятно что значит Iном на графике.

На ютубе видел видео, где тестировали так называемые "автоматы", и провели там пример с плавкой вствкой, с таким смыслом — плавка вставка в разы быстрее срабатывает, чем самый быстрый автомат.
Меня интересует другой вопрос — как можно на законных основаниях заменить в щитке подъезда автоматы на свои.
Я хотел это сделать, просто хрущёвка — не хухры мухры, проводка была ещё до того, как отец её получил с работы. Так вот, современные плавкие вставки (а точнее "держатели плвких вставок") такие же по форме, как автоматы, и кажется называются "ХХХ на DIN рейку", где ХХХ автомат или держатель, кому как нравится. Держатель тоже выбирается по току, как собственно и сама вставка, плюсом также (основной плюс, что срабатывание почти мгновенное) может служить то, что вставку можно поставить и меньшего номинала (так сказать в притык с запасом маленьким, чтобы более точно срабатывало), когда держатель может выбрать с очень большим запасом. Есть держатели и с выключателем, т.е. не обязательно для проведения работ, где нужно обесточивать, вынимать предохранитель, просто можно щёлкнуть выключателем.
Минус же всем известен, кто застал времена, когда в старых домах, особенно в мухосрансках, были эти самые плавкие вставки (одноразовые предохранители), — после очередного срабатывания их приходилось менять, и иногда, если вдруг, вы не следили за своевременным пополнением этих самых вставок, и дело было поздним вечером, то приходилось жить без зомбоящика (компуктера), ибо приходилось выкручивать предохранитель с одной фазы на ту, куда подключен холодильник. Ещё один минус могут вспомнить бывшие в то время школотой люди, когда за неуспеваемость, уходя на работу, (в большинстве своём отцы, но не всегда) при помощи родителей, пропадал свет в комнате с шайтанмашиной с контрой/ГТАшкой, а у особо опасных и с телевизором до прихода родаков обратно домой.
Эх чудные были времена. Но вопрос всё-же актуален — законно ли просто по моему хотению, по щучьему велению в щитке поставить те автоматы, которые я хочу?
Прошу строго не судить, пишу с телефона свайпом по клавиатуре с включённой автозаменой, также являюсь самопровозглашенным диванным электриком)

Бывают очень быстрые вставки плавкие, с хитрым заполнением, и стоимость их легко может превосходить $100 за штуку. Но и они не волшебны, электроника сгорает быстрее.
Всё же функции у автоматических выключателей и предохранителей разные.
По идее всё, что после опломбированного счётчика относится к потребителю, в т.ч. автоматы. Раньше автомат ставился и перед счётчиком, но потом вроде бы перестали.
А автоматы ставятся не по любви хотению, а по расчёту, тот самый случай.
По идее даже необязательно ЖЭКовскому электрику это делать, хотя в идеале кроме того что у электрика должен быть актуальный допуск, также должна быть лицензия на выполнение данного вида работ, ну и договор с ЖЭКом. Но, видимо, не всегда.
Всё же функции у автоматических выключателей и предохранителей разные.

А что там разного? Оба служат защитой от токов, больше нормальных (неважно, перегрузка или к.з.). Отличие — один многоразовый, другой одноразовый. Если брать вышеупомянутые предохранители с разъединителем под нагрузкой, то с точки зрения потребителя разница остается только в вышеупомянутой одноразовости.
А с точки зрения ЖЭКа и энергосбыта — не одинаковы, т.к. они автомат ещё рассматривают как ограничитель нагрузки. Вдруг вы со своими плавкими вставками вместо 25А туды втулите на 63?
А с точки зрения ЖЭКа и энергосбыта — не одинаковы, т.к. они автомат ещё рассматривают как ограничитель нагрузки.

А предохранитель с каких пор перестал ограничивать нагрузку?
Вдруг вы со своими плавкими вставками вместо 25А туды втулите на 63?

Решается так же, как и с заменой выключателя — пломбами. Неудобство я ниже написал, при перегорании нужно вызывать на пломбировку после замены.
Мое мнение что вы сильно переоцениваете характеристики плавких вставок. Перегорают они тоже не мгновенно, обычно у них характеристики примерно B (2-4 номинальных тока).

По замене автомата в щитке — где-то должна быть схема разделения ответственности. Если ее найти не удается или автомат в зоне ответственности эксплуатации, то у нас есть огромный спектр вариантов от «пофиг абслютно, делайте что хотите» до «низафто!».

Конечно не мгновенно, но быстрее любого автомата - я так написал)

законно ли просто по моему хотению, по щучьему велению в щитке поставить те автоматы, которые я хочу?

До счетчика — зона ответственности обслуживающей организации (местная энергокомпания или ЖЭК), потому без согласования — никаких работ. С предохранителем проблема, что там в один цоколь вкрутить можно разные предохранители, потому буде замена опломбирована (скорее всего).

ИМХО, после слов "плавкая вставка в разы быстрее срабатывает, чем самый быстрый автомат" в пространном вопросе отсутствует главное — зачем?
Если проводка в силах обеспечить нужный ток при КЗ, то маловажно, сработает предохранитель за 25 мс или за 0,1 с. А при длительной перегрузке на уровне 1,5-2 номинала, говорить о скорости срабатывания — бессмысленно.

Ну, видимо, есть смысл)

Я так понимаю, что есть такие штуки (оборудование), для которого это критично)

Руководство по выбору плавких вставок:


image

Чапельника не хватает, но желательно такого, как в фильме День выборов — там он по ошибке изготовлен из непростого сплава, цельнотянутого у вояк.

Чапельник

Я правильно понимаю, что автомат небольшого номинала (10-13А) с характеристикой B на розетке может давать ложные срабатывания при включении мощной бытовой техники (пылесос, дрель, стиральная машина)? Хочу выжать максимум из медной проводки 1.5 мм2 и думаю чем заменить C16 от застройщика.

А вот 32А на кухонной ветке с кабелем 6 мм2 лучше взять именно B, так как характеристика C может не срабоать при КЗ и даже 96А с запасом хватит для пусковых токов посудомойки и электромясорубки?

Правильно. Пусковые токи 2-3 номинальной мощности двигателя. Кстати импульсные блоки питания тоже имеют высокие пусковые токи, множество светодиодных светильников также могут выбивать автомат при включении. Дома с таким врядли встретитесь, а вот в больших помещениях вполне.