Я даже не буду спрашивать откуда Вы взяли, что я использую автомат на 25 А. Но допустим, что это так.

Вам и @AoD314 бросаю вызов (пари).

Я утверждаю: провод на 2,5 квадрата с ПВХ изоляцией нельзя поджечь при наличии автомата на 25 А.

Проигравший пишет статью под заголовком "Я спорю в комментах на тему в которой не разбираюсь". В статье излагает обстоятельства.

Отказ от пари - эквивалентен признанию неправоты.

ГОСТ 31996-2012 ... 27А(см ГОСТ)

Смотрю ГОСТ и вижу:

Кабель с ПВХ изоляцией при прокладке в земле - 36 А.

Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена на воздухе - 34 А.

Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена в земле - 40 А.

"10.9 Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений, приведенных в таблицах 19, 21, на коэффициент 1,13 - для земли и на коэффициент 1,16 - для воздуха; указанных в таблицах 20, 22, на коэффициент 1,17 - для земли и на коэффициент 1,20 - для воздуха."

Т.е. даже ваш вариант (ПВХ на воздухе) это не 27 А, а 27*1,2 = 32 А.

28.2А ... провод точно сгорит

Нет, не сгорит.

А кто не согласен должен (!) заключить со мной ПАРИ.

Вы называете точный срок за который провод сгорит.

Подаём 30 А (с запасом) на медный провод не менее 2,3 кв.мм с ПВХ изоляцией и ждём когда он сгорит.

Проигравший пишет статью под заголовком "Я спорю в комментах на тему в которой не разбираюсь". В статье излагает обстоятельства..

Не важно какие скрутки правильные, а какие нет. Важно какие используются на практике. Сделал такие, какие видел.

При большом токе тестировать неправильно, но при малом токе тест займёт около 25-и лет.

Гильзы почему то вылетели из головы, хотя у меня даже обжимка для них есть.

Не было цели проверять алюминиевые соединения. Если приспичит, то и вагу с пастой попробую.

Напряжение холостого хода 12 В.

А зачем?

Это технологическая проблема, не имеющая прямого отношения к изучаемой проблеме. Оригинальная установка имела выходное напряжение 0,4 В (меньше одного вольта). Этого хватало для новых соединений с сопротивлением 1,5 мОм, но для расшатанных по 30 мОм уже мало.

Они шебуршились или хранились спокойно?

Лежали спокойно, но при сборке установки пришлось их взять в руки и тут выяснилось, что сопротивление плавает.

я видел скрутки которые живут 30 лет и работают стабильно на сварочный аппарат 16А

Тут нет противоречия. Испытанная скрутка спокойно выдержала 40 А. При эпизодических 16 А (а это тепловая нагрузка в 6 раз меньше) должна проработать достаточно долго. Нестабильное сопротивление - это нехороший симптом, но не неисправность.

вы просто пожалели провода

Ну может и пожалел. Исходил из того что надо в клеммную коробку уместить 3 таких. Нормативов на длину скрутки мне пока не попадалось.

И главное вилку на 6 А в эту розетку не втыкать.

Какое отношение поток и часы имеют к ресурсу фильтра?

Автор сделал машину голдберга - очень сложное устройство, выполняющее очень простое действие.

Барсуков сейчас работает над продолжением

Ясно. Очередная жвачка без сюжета и идей.

Кто нибудь знает авторов, которые пишут книги, а не высасывают из ножки стула бесконечные сериалы?

Это клепсидра (водяные часы). Очень сложная микропроцессорная клепсидра, с годовым интервалом.

Автоматика это устройство построенная по схеме: ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ -> ОБРАБОТКА -> УПРАВЛЯЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ. Здесь нет входных данных - целевой параметр не измеряется.

GeForce GTX 1650 осиливает задачу, за 1,3 часа. Так что, пока смысла переходить в облака нет.

Но для общего развития хотелось бы спросить:

  1. Сталкивались ли с облачными видеокартами?

  2. Есть провайдеры, которые позволяют установить в виртуалку любой компилятор (Free Pascal например) и запускать собранное им?. Когда я интересовался в последний раз этой темой предлагался фиксированный набор ПО.

Описанная программа в основном под линукс и собирается.

Цель - посчитать уставки в полностью автоматическом режиме:

показал схему --> забрал карту уставок.

Берете и применяете.

Не. В реальности это выглядит как то так:

платите, платите за совместимое оборудование и ПО, берёте, решаете проблемы с DRM, заводите и поддерживаете реестр лицензий, пытаетесь применить, доплачиваете за опции и применяете.

Это проверка концепции и самообразовательный проект. Ну, и немного опенсурса пора принести в эту область, засиженную коммерческими лицензиями.

Разница не очень большая. Приведённый алгоритм имеет пояснение:

"The following algorithm is used to properly handle denominator overflow"

Скорее всего Вы правы. Деление в алгоритме только одно и можно заранее выяснить будет переполнение или нет.

Упрощённая версия не имеет условного перехода и должна лучше ложиться на SIMT инструкции, которыми страдает видеокарта.

Позднее я попробую это проверить.

Нет, не понимаю.

Допустим, у нас есть индуктивность неизвестного номинала и источник известного напряжения. Мы подключаем одно к другому и всё вместе к осциллографу. Получаем зависимость тока от времени.

Как, на Ваш взгляд, можно определить номинал индуктивности?

Как иллюстрацию сравнительной сложности вычислений.

С физической точки зрения:

  • если подать фиксированное напряжение, то можно увидеть, что индуктивность пропорциональна "медленности" нарастания тока;

  • если подать фиксированный ток, то можно увидеть, что ёмкость пропорциональна "медленности" нарастания напряжения.

где "медленность" - величина обратная скорости.

С практической - просто вывернул уравнения ёмкости и индуктивности в нестандартный вид, чтобы на картинке лучше смотрелись.

Я наивно надеялся, что видеокарта будет использовать локальную память как кэш, и после первого прохода скопирует данные в неё.

Если скопировать данные в __local вручную, то это действительно ускоряет работу одиночной задачи в два раза. Но для множества задач это требует написания кода распределяющего память между задачами, и учитывающего размеры памятей используемых устройств. Неоправданное усложнение и кросплатформенность теряется.

Возможно я конечно делаю поспешные выводы и производитель вовсе не жлоб, и просто мне попался тонкий кусок провода, а кому то — толстый.
Т.е. стандартом предусмотрен некоторый разброс от +13% (по допустимому диаметру) до -8% (по сопротивлению) от номинала, а изготавливается ровно -8%.

2,3 кв.мм — это цифра не позволяющая судиться, но уже повод считать поставщика жлобом.

Фиксировались и случаи поставки кабелей 1,6 кв.мм под видом 2,5
То что в стандартах нагрузка определена при температуре 25 ℃, означает только, что так было удобнее стандартизировать. При строительстве реального оборудования — стандартное значение должно пересчитываться под предполагаемые условия эксплуатации.

Для примера в UL 1059 (указанном на ваге). Клеммник тестируется на нагрев при комнатной температуре, но предельная нагрузка определяется при расчётной 105 ℃ (по изоляции именно этой ваги).

Провод в стандартах рассчитывается отдельно для более широкой применимости стандарта (инкапсуляция, однако). Но мой опыт рассматривает конкретную схему «клеммник с зажатым в него проводом с ПВХ» и температуру я измеряю именно в месте контакта с изоляцией провода, по этой причине и принято ограничение по ПВХ.

Information

Rating
Does not participate
Registered
Activity