Такой гидроблок не будет иметь никаких соединений внутри сервера. Выводим из него две медных трубы через заднюю панель — все фитинги оказываются снаружи.
сделать боковинах юнита (или любую другую стенку корпуса) в виде теплообменной пластины

Тогда уж логичнее сделать теплообменником дно корпуса. Не придётся совмещать теплообменник с рельсами, а пластины жидкостного охлаждения можно размещать «бутербродом» между серверами. Для стандартных стоек придётся делать сервера форм-фактора 0,5U и 1,5U, чтобы оставить между ними место под пластины, либо делать нестандартные стойки, т.к. занимать пластиной целый юнит явно никто не захочет. В таком виде оно реально могло бы работать, если бы не одно «но»: если уж мы втыкаем водяные теплообменники между серверами, проще и удобнее встроить эту пластину прямо в корпус и подключать его гибкими шлангами к стоечной магистрали.
Мне представляется разумной такая конструкция: вставляем в корпус сервера один водоблок-теплообменник с двумя штуцерами, выходящими наружу в задней части корпуса. Теплообменник максимально простой и надёжный, никаких водяных трубок, соединений и хомутов внутри сервера, вероятность протечки внутрь минимальная. А тепловые трубки использовать для передачи тепла от процессоров к этому теплообменнику. Плюсов множество: можно выдвигать сервер не отключая охлаждение, можно унифицировать теплообменники (вплоть до форм-фактора карты PCI-E), не нужно решать проблему с тепловым контактом в разъёмном соединении без термопасты.
В основном для охлаждения оптических сенсоров в промышленности.

Дайте угадаю требования к охлаждению оптических сенсоров: минимальная температура (чем ниже, тем меньше шумит сенсор) и отсутствие вибрации. При этом тепловая мощность небольшая, её можно отвести на пассивный радиатор вменяемых размеров.
Элементы Пельтье — это игрушки в основном для оверклокеров, т.к. им нужно не просто отвести тепловую мощность, а ещё и достичь минимальной температуры на холодной стороне. Думаю, что в серверах мы их не увидим никогда, по нескольким причинам.
Во-первых, это низкий КПД. Отводя 100Вт тепловой мощности от процессора, элемент добавит к ней ещё 100Вт собственной. Для оверклокера это не проблема, но в масштабах ЦОДа это очень серьёзное увеличение затрат на питание и охлаждение.
Во-вторых, сдохший элемент является отличным теплоизолятором, а если не повезёт — ещё и сам будет подогревать процессор на те же 100Вт, что гарантированно убьёт его.
В третьих, традиционная схема с отводом тепла на обычный радиатор в случае серверов практически не имеет недостатков, т.к. у серверов нет ограничений по шуму, можно использовать компактный радиатор и любое количество вентиляторов любой мощности.
А применение термоэлементов с тепловыми трубками мне видится и вовсе бессмысленным. В традиционной схеме с воздушным радиатором смысл термоэлемента в том, чтобы увеличить температуру радиатора, т.к. от неё напрямую зависит скорость теплопередачи радиатор->воздух, т.е. производительность радиатора. Могу ошибаться, но у тепловых трубок производительность мало зависит от температуры при условии, что она выше температуры кипения теплоносителя.
Вовсе нет, вентиляторы-то обычно с горячей заменой. Вытягиваешь сервер, открываешь крышку, под ней блок вентиляторов и пластиковая крышка-воздуховод, направляющая поток воздуха к радиаторам. Вентиляторы на защёлках, меняешь их по одному, выдернул-вставил.
У серверов бывает такая штука под названием
cable management arm
image

В неё укладываются все кабели от сервера, что позволяет зафиксировать их со стороны стойки при сохранении возможности выдвигать сервер без отключения проводов. Если вместе с проводами через неё проложить гибкую тепловую трубку, теплообменник можно будет прикрутить к шине.
Учитывая еще, что наши КТТ — замкнутые, а не просто отрезки.

Значит понадобятся две трубки.
Скажем так, в большинстве случаев этого можно избежать, но это связано с дополнительными затратами времени. Например, заменить комплект вентиляторов можно «на горячую», отключать сервер для этого не требуется. Даже планки памяти в современных серверах можно втыкать на ходу (хотя лично я никогда не пробовал, страшновато).
Такую трубку можно было бы проложить вместе с кабелями через органайзер, и тогда можно смело прикручивать внешние теплообменники к шине на термопасту. Для этого, конечно, лучше всего подойдёт гофротруба. Вот только придётся удлинить трубку примерно на метр, что отрицательно скажется на теплопроводности.
Спасибо, тема очень интересная, буду ждать новых статей.
Идея в порядке бреда: можно ли (хотя бы теоретически) изготовить гибкую тепловую трубку?
Дело в том, что иногда бывает нужно вытянуть из стойки работающий сервер.
Я вижу ещё одну серьёзную проблему: обычно в компьютерах (а особенно в серверах) не только процессоры и видеокарты требуют активного охлаждения. Если избавиться от всех вентиляторов в корпусе, резко ухудшатся условия работы остальных компонентов — RAID-контроллеров, жестких дисков, цепей питания и т.д. Это значит, что в серверах совсем без вентиляторов обойтись точно не получится. А это в случае с ЦОДом означает, что нужно иметь уже две инженерных системы охлаждения — водяную и воздушную, причём они не резервируют друг друга, отказ каждой из них фатален.
У меня вопрос про стойку с жидкостной шиной: что происходит, когда нужно ненадолго вытянуть сервер из стойки для обслуживания? На фото видно, что теплообменники прилеплены к шине на термопасте, и конструкция явно не hot-plug. Я понимаю, что это только экспериментальный прототип, но очень интересно, как планируется решать эту проблему.
Не каждый альпинист способен взобраться на руках по веревке по вертикальной стене на 80 метров...

Ну уж не совсем «на руках», всё-таки больше на ногах — при подъёме по верёвке обычно используются жумары с петлями для ног.
Жаль нельзя отправить на сайт заказное письмо с уведомлением о вручении.
Я конечно понимаю, что аккуратно метнуть не слишком большой камень в огород религии здесь де-факто уже считается хорошим тоном, но позвольте — надо всё же хоть минимально разбираться в материале. В той «сказке» воздаяние вообще-то предполагается после смерти, а не по достижении пенсионного возраста.
На любой тренировке по тушению любых пожаров учат, что лить воду/пену/порошок в стену пламени — абсолютно бессмысленное занятие. Это никак не поможет потушить огонь и не снизит температуру. Огонь тушат снизу вверх с наветренной стороны, и тушить нужно именно очаг.
любая циркуляция воздуха — как правило это помощник процессу горения

Дым как правило распространяется значительно быстрее самого пламени, поэтому основная причина смертей при пожарах — отравление продуктами горения, а не ожоги. Именно поэтому системы дымоудаления широко используются в зданиях.
… специальные негорючие материалы.

Все эти «негорючие» пластики — они условно негорючие. Они не поддерживают горение и у них нормируется выделение токсичных веществ, но это всё работает для небольших локальных возгораний типа пожара проводки. В случае, когда эти материалы подогревают десятью тоннами горящего керосина, эта условная «негорючесть» уже не имеет никакого значения.
Горечь, насколько мне известно, дают растительные жиры, окислившиеся в результате неправильного хранения продуктов. Орехи не стоит долго хранить на воздухе в очищенном виде. Сам однажды отравился купленными в магазине чищенными кедровыми орешками. На вкус они были почти нормальными, лишь самую малость горчили, зато потом я две недели ощущал эту горечь на языке, и вся еда на вкус казалась горьковатой.
А в моем детстве селитра свободно продавалась в промтоварах для огородников.

Она и сейчас продаётся, причём именно аммиачная никуда из продажи и не исчезала. Вот калийной некоторое время не было, но сейчас и она продаётся.
стенки были сделаны из отдельных досок, причём даже с щелями между ними и приклеенными между двух пластин шпона

Во-первых, между двух листов тонкой фанеры, а шпон уже наклеен на фанеру. Во-вторых, это называется «столярная плита» — вполне приличный и технологичный материал для изготовления мебели. Главное достоинство столярной плиты в том, что мебель из неё можно многократно разбирать и собирать на одном и том же крепеже, с одними крепежными отверстиями. Всё, что сделано из ДСП — по сути одноразовое, даже одну разборку-сборку переживает крайне плохо, крошится, разбалтывается и т.д.
Проблема не в самой справке, а в том, что в базе не указана дата, когда паспорт стал недействительным, т.е. справка по сути дела ничего не подтверждает.