с гидравлической точки зрения — спроектировано и сделано отлично.
Проток жидкости есть — это показывают индикаторы регуляторов потока на коллекторе. В системе два насоса. Длина петли примерно 80м. Температура подачи 43гр.
Минимальная мощность котла 6кВт (он сам регулирует свою мощность в диапазоне 6...15квт). В котел лазить я не буду — он отлично работает.

проблема в конструкции ТП — температура обратки, при работе только на второй этаж — на градус меньше подачи.
да, я видел этот проект. Только в нем нет web-сокетов.
я хочу веб-сервер и веб-сокеты на одном порту — чтобы было просто дать доступ снаружи.
ESP8266 — ограничение в 5 соединений, не верный шаг — ребут.
ESP32 — на гитхабе есть ветка, по проблемам me-no-dev/ESPAsyncWebServer.
Котел не уходит в аварию. Он отключается из-за перегрева. При нормальном режиме — температура обратки должна быть на 10...20 градусов меньше подачи. Но теплоноситель при проходе только второго этажа не остывает. Получается что обратка почти как подача. Котел видит, что греть воду не требуется и отключается.
>Тысячи людей/контор деают десятки тысяч решений.
Интересно зачем? Цена — интересный фактор. Я на эксперименты потратил кучу денег и времени. Но тем не менее, я несколько раз возвращался к идее использовать готовое решение, заново просматривал варианты. Но не нашел, что хотел.

>достаточное количество выводов, с учетом использования расширителя портов
да, например у ESP-01 — не достаточное количество выводов.

>«У меня не любовь к проводам в интерьере.». С этой фразы и начинаются все проблемы
Возможно. Однако прокладка проводов — это шаг, на который я пойти не готов — переделывать отделку во всем доме?? не-не

>Без комментариев.
а я прокомментирую — я описал проблемы, с которыми столкнулся и их решение, если нашел.

>Для теста я решил чуть поднять температуру в одной из комнат на втором этаже. (цель была чуть понизить температуру на втором этаже)
Цель была — раздельное покомнатное регулирование температуры, т.к. на втором этаже несколько теплее чем хочется.

>На NodeJs это поднимается на раз-два
где будет жить этот NodeJS?

а WiFi у них есть?
на али — пишите запрос: «логический анализатор»
у меня — самый дешевый из них
и программа — saleae logic
45 — нормально. Пол не горячий.
Следует учесть, что стоит комнатный термостат, держит температуру воздуха 22.5+-0.5гр
сейчас стоит линейный регулятор, без смещения он выдает чуть меньше 3.3в.
сместил напряжение диодом, стало 3.8.
поменяю на импульсный DC-DC
у меня котел в низкотемпературном режиме, максимум 50гр выдает
регулятор стоит на 45гр
Отопление ТП без радиаторов — практически не встречается в России.
Смысл отключать? ну греет чуть пол, ногам приятно.
На температуру в комнате не влияет, ну что поделать…

переделывать полы из-за этого не буду.
Пирог, снизу вверх:
балки, между ними минвата.
доски, 25мм
минвата, 25мм

лист ГВЛ,
два слоя кусков ГВЛ, между ними труба ТП, залитая наливным полом
photos.app.goo.gl/zUfAWSrgYnwV9EF76
лист ГВЛ

подложка, 3мм
ламинат
Не понял. Я вроде написал труба в ГВЛ. ГВЛ тепло не проводит, вода не остывает, воздух не греется. Причем тут «либо», когда вашими словами — излишняя теплоизоляция

К сожалению, не всегда это возможно. В моем случае, краны можно поставить только на коллектор. Соответственно механическую и аналоговую информацию о температуре в комнатах передать на коллектор без проводов на коллектор — не реально. А еще система должна управлять котлом — его надо отключить, если везде тепло.

Проблема в конструкции ТП — он в плитах ГВЛ, а они похоже не проводят тепло.
Если бы ТП был в цементной стяжке — думаю было бы все отлично. Ведь ТП на первом этаже греет весь дом, хотя кажется еле теплым для ног

Проблема в том, что ТП на втором этаже не влияет существенно на температуру в комнатах

Уважаю тех, кто доводит свои разработки до тиражного вида