Рекомендую прочитать github.com/letscontrolit/ESPEasy/issues/466
Отключается калибровка посылкой 0xFF,0x01,0x79,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x86.
Послывать при каждом включении.
Тоже воевал со своим CO2 датчиком. В итоге отключил самокалибровку, так как через несколько дней показания становились все выше и выше. Ну и на вебморду метостанции вывел еще дополнительно кнопку сброса датчика CO2.
Самокалибровка нормально работает, когда есть уверенность, что каждый день есть момент времени, когда уровень CO2 в помещении минимален (400). У меня же в комнате с датчиком живут две большие собаки, не опускается до 400 практически, ну и самокалибровка срабатывала криво, начиная завышать показания. Теперь полет датчика нормальный. Кроме вывода на экранчик значения прицепил кусочек адресуемой RGB ленты и цветом свечения отображаю уровень CO2, нагляднее получается.
А не было мысли дополнить устройство датчиком тока? И настраивая максимальный ток ограничивать момент затяжки. Я вот все не решусь купить дешевую электро отвертку у китайцев, что бы проверить такое. Понятно что есть некторые проблемы, нудо усреднять потребление, подбирать время усреднения, отсеивать всплески и т.д. Но идея кажется рабочей.