Пример – ноль разорвался, а фаза нет – у вас 380 (лично проходил буквально недавно при проверке своей АВР на предмет одновременности отключений). Но в любом случае я указал, что ноль в некоторых схемах рвется, но вы, в том числе, писали про землю, а вот земля никогда
Землю по ПУЭ рвать ни в коем случае нельзя, на то она и земля. Ноль тоже, но зависит от системы (но в этой схеме он кстати разрывается). Как правило если на вводе однофазка, то рвется только фаза.
Судя по схеме вы используете нормально открытый контакт контактора и получается, что когда свет есть, контактор постоянно в рабочем состоянии (иногда гудит на площадке). Но самая проблема, что при кратковременном, небольшом скачке напряжения он разорвет сеть в квартире. При частых таких скачках контакт внутри начнёт «подгорать» и если в этот будет большой ток потребления, то может «привариться» и не отлипнуть когда будет нужно.
На мой взгляд правильнее было бы использовать нормально закрытый с подключением реле на катушку и «рвать» подачей напряжения от контроллера. Но у контроллера тогда должно быть резервное питание. Но все таки это аварийное отключение и не на долгий срок…