Мы меняем фильтры 4 раза в год. Каких либо трудностей по этому поводу не испытываем. Помимо того, что вентиляционная система оснащена многоуровневой фильтрацией, помещение с оборудованием защищено шлюзовой камерой. Попадать могут разве что мизерные частицы пыли.
Не все проекты могут себе это позволить. И вообще, это уже клиент должен решать, а нормальный ДЦ обязан подумать о том, как уберечь клиента от даунтайма и потери данных. Пока что отсутствие газовой системы пожаротушения будет являться одним из критичных условий работы для меня лично.

Противопожарное решение выбранное нами отвечает всем требованиям надзорных органов.
Что касается резервного копирования – у нас оно есть как отдельная платная услуга и на уровне всего ЦОД на случай ЧП. В таких ситуациях резервная копия разворачивается на отдельной площадке.
Так же ещё вопрос в том, сколько вводов питания и связи, и что будет при разрушении их собственной оптической магистрали. Так же ничего совершенно не сказано о том, как производится резервирование систем питания. Мне вот любопытно, разрешено ли вообще в этой лесопарковой зоне использование дизель-генераторов? Они есть? Об опасности лесных пожаров в комментариях тоже упоминали.

Оптическая магистраль разнесена. Два ввода.

Резервирование питания? Что именно мы должны резервировать? Есть многоступенчатая система, позволяющая поддерживать питание ЦОДа при условии пропадания питания на линии, которая включает в себя следующие элементы: 2 ДГУ, 2 ИБП (+байпас), 2 АВР.

ДГУ при условии полной заправки работает сутки. До ближайшей заправки можно добраться за 15 минут.

Введение в эксплуатацию дизель-генератора согласовано со всеми контролирующими органами. Соответственно никаких норм защиты окружающей среды мы не нарушаем.
P.S. Я, кстати, совершенно не против любых ЦОД. Наверняка будет спрос даже на размещение у кого-нибудь дома на балконе, если сделают приличный ценник. Просто меня немного коробит от совершенно маркетинговых попыток представить тотальную экономию и бюджетность (а отсутствие нормальной системы пожаротушения говорит как раз о жёсткой экономии) как какое-то достоинство. Лучше уж просто умолчали бы — как, например, о питании.

У нас действительно была задача выбрать максимально экономичное решение, чтобы мы могли держать самые низкие цены на рынке. Но мы не считаем, что наша экономия подрывает безопасность ЦОД. На наш взгляд система пожаротушения на которой мы остановились является оптимальной.
Ещё раз — у вас крутятся живые данные в сервисах ваших клиентов. Любой бэкап и его восстановление — это восстановление предыдущего состояния системы. Как часто вы предлагаете делать резервные копии? А если у вас сотни и тысячи транзакций в минуту? Кроме того, куда вы предлагаете резервные копии делать? В другой ДЦ? Или в пределах этого же ДЦ?
Собственно, где гарантия, что пожарная машина (или внутренняя система пожаротушения же обязана быть? вы иначе, думаю, здание не сдали бы в эксплуатацию; а если она не газовая, то какая? на воде?) не зальёт водой и серверы, на которых резервные копии хранятся?

Как мы уже говорили, если происходит ЧП, то резервная копия будет развернута в другом ЦОДе. Платное резервное копирование осуществляется, в зависимости от выбранного тарифа, как в рамках данного ЦОДа, так и в другой датацентр.

Что касается нашей системы пожаротушения, то она практически полностью повторяет газовую систему пожаротушения, компоненты которой перечислены в этой статье http://mosproekt-invest.ru/list/Pozharnaja-bezopasnost/Gazovoe-pojarotushenie/AUGPT-dlja-servernoi.html за исключением наличия системы автоматического запуска пожаротушения. Но в этом нет острой необходимости, поскольку ЦОД оборудован камерами и круглосуточно мониторится, и в случае обнаружения возгорания наши специалисты смогут оперативно прибыть на объект.
Я уже не говорю, что пожар в условиях газовой системы пожаротушения в большинстве случаев не вызовет даже даунтайма, а в случае отсутствия такой системы вероятность в разы, а то и на порядки выше потери вообще всех данных, длительного ремонта ЦОД, необходимости восстановления проекта на другой площадке и т.д. Честно говоря, я лично не размещу свои сервисы в таком ДЦ.

Наш ЦОД представляет собой гермокамеру, в которой просто нечему гореть, за исключением разве что проводки. Даже отверток с деревянными ручками нету. :) За всю историю работы нашей компании не было ни одного подобного инцидента. Поэтому вам не стоит так сильно переживать по этому поводу. Даже пожарная машина, которая у нас имеется предназначена преимущественно для тушения огня за пределами ЦОДа.
Мы с удовольствием предоставим вам такую возможность, при условии, что вы оплатите, вышедшие из строя сервера. А вообще наш ЦОД расположен на территории парк-отеля «Жемчужина золотого кольца», где вы можете не только пожарить шашлык, но и отлично отдохнуть в любое время года, так что добро пожаловать!  http://www.perlotel.ru
Технология приточно-вытяжной вентиляции включает в себя систему автоматического поддержания нужного температурного режима. Соответственно проблемы с влажностью как таковой для нас не существует.
На цену такого канала будет влиять ряд факторов, например ваше территориальное расположение. Проще всего будет, если вы оставите свой контакт, чтобы наши специалисты из отдела продаж вас напрямую проконсультировали.
10 Гбит/c это только текущая потребность ЦОДа, а пропускная способность, как и было упомянуто в статье — до 40 Тб/c. В ЦОД присутствуют uplink'и от следующих операторов: Мегафон, МТС, Ретн, Филанка. Кроме этого ЦОД подключен к трем точкам обмена трафика.
По нормативам ПУЭ данное помещение обладает повышенной опасностью и во избежание поражения электрическим током должно быть оборудовано соответствующими профилактическими средствами.
На случай серьезного пожара есть пожарная команда во Владимире. На наш взгляд одной машины достаточно, поскольку она предназначена для очагового тушения огня.
Не только. На фотках есть и другое оборудование компании HP, в частности Blade-системы.
Хороший вопрос.

Само здание ЦОД — (условно герметичный контейнер). Естественно в нем есть двери для вноса\выноса оборудования. В штатном состоянии двери закрыты. Чтобы попасть непосредственно в машинный зал, необходимо пройти через шлюзовое помещение — 2 двери которого не могут быть открыты одновременно.

Что касается непосредственно вентиляции, то она оборудована многоуровневой системой фильтрации.

Так что проблем здесь никаких нет.
И к слову — именно экономичность технологии позволяет нам держать минимальные цены на услуги.
Экономично, экологично и эстетично. :)
Спасибо за дельный совет. Дополним статью. Питание идет по трем проводам, но в рамках одной ветки. Соответственно получается 1 ввод, которого на наш взгляд вполне достаточно, поскольку на случай ЧП автоматически начинает работать ДГУ, а для дополнительной подстраховки ИБП.
ЦОД стоит на сваях, соответственно на землю оказывается минимальное механическое воздействие. Кроме того отсутствуют какие-либо вредные выбросы.
Инновационность использования приточно-вытяжной вентиляции в том, что она нетипична для российских ЦОДов. Обычно используется технология прецизионного кондиционирования.

Удаленное управление инфраструктурой не предусматривает постоянного нахождения персонала в здании ЦОД.
Да, конечно. По питанию ЦОД у нас следующие характеристики:
— Суммарная мощность 0,5 МВт
— ИБП NeuHaus PowerSystem Partner (2 шт.) 120 кВА/108 кВт, время автономной работы — не менее 25 минут
— ДГУ FG Wilson P500 (2 шт.), 400 кВт
Если вы профессиональный архитектор и у вас есть какие-то сомнения — готовы ознакомить с проектом здания, чтобы развеять ваши опасения. :)
Вы правы, формулировка звучит некорректно. Поправили. Спасибо, что обратили внимание.
Для этих целей предусмотрено резервное копирование. В случае чрезвычайной ситуации ЦОД может откатиться до состояния, предшествующего аварии.