Удобное решение, особенно в части обьединения ЦОД на layer2. Но вот в версии 3.6.1 содержит косяк с autonegotiation, благо откат на предыдущую версию занял всего 15 минут. Но, как только такой косяк проявился, ни о каком «безостановочном» апдейте, как это заявлено производителем, речи нет :( обидно, однако.
Хм, интересная проблема. Мне казалось, что согласование работает ниже уровнем, где то в драйверах самого white box'а. Правильно я понимаю, что речь идет о медных SFP?
Ну, то что уровнем ниже, то возможно. Речь, как ни странно, про fiber 1g (Finsar FTLF1318P2BCL). Но вот ранее (в версии 3.5.2) это решалось из интерфейса одним кликом — а теперь (в 3.6.1) не решается никак со стороны BCF. Accton AS6700 в качестве spine, Accton AS5710 в качестве leaf. Поскольку структура сложная, и сразу все оборудование не заменить, встречаются линки со старинными Nortel 5520. Вот на таких линках проблема и вылезла. Решения пока не нашли (оббегать все нортел-ы и менять вручную с консоли negotiation — не предлагать, умрем бегаючи, да и время на апдейт очень ограничено).
Да уж, странно. Но, на мой взгляд, так как автосогласование на оптическом 1GE интерфейсе, не несет никакой практической пользы (разве что согласование для 802.3x), может попробовать отключить его на Nortel, а потом уже обновиться в выделенное окно.

А в целом — каковы впечатления от эксплуатации? Нам удалось пока только протестировать, в эксплуатации больше интересных моментов всплывает.
Ну вот еще одно интересное впечатление — 100M Copper не поддерживается. От слова вообще. И куда теперь подключить всякие MGMT интерфейсы и прочие древние и не очень девайсы ( как то мониторинг состояние racks, power modules и прочее) — не очень понятно.
В плане интеграции с виртуальными средами — мы пока до этого не дошли, нам бы с физикой справиться.
Ну это, на мой взгляд, ограничение как раз bare-metal коммутатора и его ASIC, а не операционной системы. Хотя с таким буфером как у Trident 2 трудно передать без потерь информацию размером больше 300 кБ с 10GE на FE интерфейс:)