Pull to refresh
9
0
Arcady Shpak @Greignar

Пользователь

Send message

Вы представьте — удаленный объект и без дежурного персонала, связи никакой кроме стационарной радиостанции, по которой вы кстати можете получить наряд или распоряжение. Планшет из ЗИП с актуальным нарядом взамен сдохшего, вы серьезно?
Идем дальше, мороз за тридцать, вы в одеревенелых диэлектрических перчатках вытаскиваете из-за пазухи планшет смотрите в него и быстро возвращаете обратно — чтоб от низкой температуры не выключился. А бывает еще и дождь, и жара. Бумажка в пленке все переживет, за планшет не уверен.

Во тольк вы не учли, что допускающий не просто ставит подпись. Он выполняет определенную нарядом подготовительную часть работы, допускает к работе и производит перевод на другое место и окончания работы. И все с записью в оба экземпляра наряда-допуска, и только после записи производитель делает какие-то телодвижения, не ранее того.

Еще раз — заполняют два экземпляра от руки чтобы было видно кто заполнял наряд и кто только поставил подпись. В наряде пишут выдавший наряд, допускающий, ответственный руководитель и расписываются первые три, а так-же наблюдающий, производитель и каждый член бригады. И все в двух экземплярах.


И да, журнал заполняется "задним числом", т.е. после завершения работы, и это не нарушение — так определено. И журналы не теряются — их два.


Риски снижаются тогда, когда имея бумажный наряд на руках, в случае аварии, ты можешь доказать, что все сделал правильно и лично твоей вины здесь нет. И ты можешь без проблем сделать копию этого наряда и даже заверить ее.

Есть требование заполнения каждого экземпляра наряда от руки с запретом использования копирки. Сделано это для того, чтоб в случае расследования инцедента определить кто реально делал запись в наряде, а кто тупо подмахнул свою подпись.

Ультразвук может и уничтожает, прямо над мембраной
что как раз и нужно — в воздух с паром они точно не попадут, не правда ли?
Могу быть неправ, но вроде бы ультразвук уничтожает микроорганизмы, разрушая их клеточную структуру. К тому-же есть увлажнители, которые предварительно нагревают воду перед подачей его на излучатель.

Это надо знать, а не уметь найти. ПУЭ-7 1.7.132 Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока.

Жучком? Желаю успешных экспериментов

Там куча нюансов, к примеру нельзя в двухпроводной (фаза-ноль) сети использовать N для защиты, а в четырехпроводной (3 фазы-ноль) можно, но при опрелеленных параметрах сечения N.

Жучка? Вы действительно понимаете о чем говорите? Замыкание на ноль можно избежать жучком?
Хорошо, что для работы, связанной с электричеством требуют образования и проверки знаний в ростехнадзоре, а то никаких денег на устранения аварий не хватило бы.

Вы хоть матчастью поинтересуйтесь, прежде чем считать себя правым. Заземление — защита от порадения током, зануление — аварийное отключение при замыкании на корпус. Заземление должно быть обязательно видимо невооруженным взглядом, зануление — нет.

Земля, т.е. заземление служит для защиты от поражения электрическим током, а зануление "PE" — для аварийного отключения при замыкании на корпус. Это в слегка упрощенном виде.

Ну если оценивать качество тэнов подвального изготовления, тогда да, они очень опасны.

Ну надо иметь большую утечку масла, чтоб как минимум не услышать его кипения, а как максимум осушить и расплавить тэн. Но конечно же в этом будет виноват исключительно тэн.

Всмысле не браться? А ничего, что у плиты зануление "PE" и обязательное видимое заземление? В случае любого пробоя выбъет автоматический выключатель и плита будет временно в нерабочем состоянии.

И в розетке не земля, а нейтраль "N" и защита "PE".
Только что это меняет, в России в детских садах, школах, столовках работают плиты с тэнами, и почти в каждой плите есть сгоревшие тэны. И это все работает годами без пробоев (дорого нагревательные элементы стоят).

Ну это в ваших фантазиях, а на практике мегаомметр на 1000 вольт пробоя на корпус не показывает. И к тому-же наполнитель тэна хорошо гасит дугу (вспомните наполнитель силовых предохранителей), да и ток дуги в 10А (при ~2КВт) выглядит слишком мал для полного расплавления изолятора.

В масляном радиаторе прогорает? Мы же о них сейчас говорим.

Между спиралью тэна и его оболочкой находится изолятор, так что никакого замыкания на корпус не будет.

Не доверяйте своему склерозу. Трехфазная переменка с глухозаземленной нецтралью однозначно. Постоянка — экзотика. О ней энергетики слышали, но мало кто вживую видел.

1
23 ...

Information

Rating
Does not participate
Location
Хабаровск, Хабаровский край, Россия
Date of birth
Registered
Activity