Пара уточняющих вопросов с Вашего позволения:

  • Вы планируете Сетифицировать на что и как? По Uptime? Хотите сертифицировать проект/ объект/ операционную деятельность? Вопрос очень не простой, а в настоящее время я вообще не представляю, как это реализуемо.

  • С какой целью планируете сертифицировать? Если ЦОД собственных нужд, это вообще особо не нужн; если собираетесь предоставлять какие-то услуги через него, в целом может иметь значение, но совсем не обязательно.

У нас два межрядника обеспечивают резервирование на все 6 стоек в режиме 1 + 1.

Да, Евгений, все точно и верно подмечено, спасибо.

Но подрядчики уверяли, что подогрев также включен в зимний комплект в этой модели. Именно поэтому им пришлось тянуть дополнительную электрическую нитку наверх. При случае поднимусь на кровлю и уточню этот вопрос.

Заправили.

Аккумулятоные батареи - литиевые. Могу ошибаться, но, как мне кажется, кислотные уже не используют в современных решениях для ЦОД.

ИТ-нагрузку рассчитывали просто - оценили пиковое энергопотребление оборудования, количество юнитов в стойках и умножили одно на другое. К тому же 5КВт на стойку согласно бенчмарку - вполне нормальная мощность для ИТ, если не майнить и не использовать какие-нибудь супервычислительные мощности. Другой вопрос - где взять требуемую выделенную мощность? В некоторых случаях рекомендуется плясать именно от этого. В нашем случае уравнение, к счастью, сошлось с обеих сторон.

По разгрузочной раме - техрешение очень простое: представляет собой сваренные металлические профили (внизу поперечные, сверху - продольные - см. картинку в статье), распределяющие нагрузку по всей площади комнаты. Но здесь необходим проектный расчет и архитектурная часть - без нее рассчитать частоту сетки и толщину рамы весьма затруднительно. Помимо разгрузочной функции наша рама также является опорой для шкафов, которые стоят именно на ней, а не на фальшполе - еще один респект нашему ГИПу за решение!

Кондиционеры у нас межрядные. Другие было просто не применить, а эти подошли идеально, как по теплоотводу, потребляемой мощности, так и по габаритам. На картинке, что под разгрузочной рамой, их довольно хорошо видно: вторая дверь спереди, после шакафа, и далее - еще через три шкафа. Кондиционеры чуть ниже шкафов по высоте, по этому их легко распознать благодаря проставке над дверью.

Да, трубу водяного пожаротушения, к сожалению, отрезать не получилось, так как она была проходной, и собственник помещения не позволил бы это сделать из соображений противопожарной безопасности.

Однако, при срабатывании/проверке обычно давление наоборот понижается, так как включаются спринклеры, а в исходном состоянии система стоит под рабочим давлением.

Сюрприз случится вряд ли, так как управляющие компании как правило очень тщательно следят за такими ключевыми инженерными системами здания. Так что уровень опасений у нас в этом вопросе не высокий)

Спасибо за Ваш комментарий, он претендует на более или менее строгий технический ответ. Приведу выдержку из РД:

"Документацией предусмотрена автономная система газового пожаротушения, в основе
которой применён прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ «БОЛИД» и модуль газового
пожаротушения МПТХ2 (65-50-32) «Пожарная автоматика». Распределение газового
огнетушащего вещества Хладон 227еа (ГОТВ) выполняется посредством 4-х потолочных
насадков, по два в каждом коридоре. Расчетный объем ГОТВ - 35кг, расчетное время подачи ГОТВ – 9,98с, огнетушащая концентрация - 7,2%, масса ГОТВ для создания огнетушащей концентрации - 32,6кг, остаток ГОТВ в трубопроводе 0,2кг"

Мы в проекте применили достаточно стандартное для таких случаев решение. Сложностей особых при этом не возникло - сварить между собой несколько кусков трубы и закрепить их под потолком - было самым сложным в части пожарки. А качественная АУГПТ - непременный атрибут любой серверной. На ней мы точно экономить не планировали. Если честно, возможность применения в серерной  воздушно-эмульсионных баллонов нам в голову не приходила.

Марсоход, как любой космический аппарат, оснащен системой (зимнего) подогрева 😉.