У ПЛК жесткая подложка? На DIN-рейку встанет?
Тоже использовал раньше связку Graphite + Grafana для сбора метрик от нашей инженерной инфраструктуры. Сейчас перенес все это на Prometheus + Grafana. Вызвано это было тем, что Prometheus позиционирует себя как инструмент для мониторинга и имеет систему оповещения, что для нас плюс. Ну и его многомерная модель данных мне пришлась больше по душе.
Nagios, его наша тех.поддержка использует.
Автоматы Compact NSX400F + размыкатели Micrologic 5.3E. Размыкатели подключены к Modbus-модулям TRV00210. В Модуль-2 они опрашиваются ПЛК по Ethernet через Modbus-шлюз. В Модуль-1 — подключены через последовательный модуль 750-652 на шине ПЛК.
Нет, мы отдельно не меряем потребление системы охлаждения. Наша формула проста: входная мощность / потребленная полезная мощность. К примеру, 100 кВА / 65 кВА = 1,54 PUE.
Не совсем понял, что вы имеете в виду под PUE системы охлаждения. PUE «Модуль-1» — 1,09. PUE всего дата-центра «Миран-2» приблизительно 1,52.
О Trace Mode я старался нейтрально отзываться ). Надеюсь по содержимому второй части можно будет хорошенько подискутировать.
Насчет SMS-оповещений в Trace Mode, делал в стороннем проекте, а вот в системах наших дата-центров — нет, отсутствует необходимая лицензия. Планирую реализовать рассылку SMS на уровне ПЛК, когда приедет недостающее железо.

Используется более простой алгоритм. Пропадание напряжения на любом из городских вводов — пропадание напряжения на вводе ГРЩ модуля и соответственно срабатывание секционника модуля. В обычном случае отработает секционник в главном ГРЩ и модули вернутся в предыдущее нормальное состояние. Если же секционник не отработает — модули так и останутся с одним вводом и замкнутыми секциями. Вводные автоматы модулей расчитаны на полную нагрузку с обоих секций.
ДГУ же запустится при пропадании напряжения на обоих городских вводах.

Модульный расширяемый PLC Twido от Schneider Electric. Точное название модели навскидку не вспомню, могу уточнить.

Да, к сожалению, такие моменты есть.
По факту, получали модуль от интегратора "как есть" и с точки зрения красоты внутренностей на тот момент не задумывались.
Насчет охлаждения, три промышленных кондиционера достаточно для полноценного охлаждения такого небольшого пространства.
По хорошему, конечно же, надо бы привести в порядок. Надеюсь после окончания стройки Модуля-3 этим заняться.

Вторая часть будет о программной составляющей системы. Trace Mode, grafana.