Тоже использовал раньше связку Graphite + Grafana для сбора метрик от нашей инженерной инфраструктуры. Сейчас перенес все это на Prometheus + Grafana. Вызвано это было тем, что Prometheus позиционирует себя как инструмент для мониторинга и имеет систему оповещения, что для нас плюс. Ну и его многомерная модель данных мне пришлась больше по душе.
Автоматы Compact NSX400F + размыкатели Micrologic 5.3E. Размыкатели подключены к Modbus-модулям TRV00210. В Модуль-2 они опрашиваются ПЛК по Ethernet через Modbus-шлюз. В Модуль-1 — подключены через последовательный модуль 750-652 на шине ПЛК.
Нет, мы отдельно не меряем потребление системы охлаждения. Наша формула проста: входная мощность / потребленная полезная мощность. К примеру, 100 кВА / 65 кВА = 1,54 PUE.
О Trace Mode я старался нейтрально отзываться ). Надеюсь по содержимому второй части можно будет хорошенько подискутировать.
Насчет SMS-оповещений в Trace Mode, делал в стороннем проекте, а вот в системах наших дата-центров — нет, отсутствует необходимая лицензия. Планирую реализовать рассылку SMS на уровне ПЛК, когда приедет недостающее железо.
Используется более простой алгоритм. Пропадание напряжения на любом из городских вводов — пропадание напряжения на вводе ГРЩ модуля и соответственно срабатывание секционника модуля. В обычном случае отработает секционник в главном ГРЩ и модули вернутся в предыдущее нормальное состояние. Если же секционник не отработает — модули так и останутся с одним вводом и замкнутыми секциями. Вводные автоматы модулей расчитаны на полную нагрузку с обоих секций.
ДГУ же запустится при пропадании напряжения на обоих городских вводах.
Да, к сожалению, такие моменты есть.
По факту, получали модуль от интегратора "как есть" и с точки зрения красоты внутренностей на тот момент не задумывались.
Насчет охлаждения, три промышленных кондиционера достаточно для полноценного охлаждения такого небольшого пространства.
По хорошему, конечно же, надо бы привести в порядок. Надеюсь после окончания стройки Модуля-3 этим заняться.
Микро-курс по программированию контроллеров SCADAPack на Си
Как обложить сервис метриками и не облажаться
Инженерные системы наших дата-центров и их мониторинг, часть вторая
Инженерные системы наших дата-центров и их мониторинг, часть первая
Инженерные системы наших дата-центров и их мониторинг, часть первая
Инженерные системы наших дата-центров и их мониторинг, часть первая
Инженерные системы наших дата-центров и их мониторинг, часть первая
Инженерные системы наших дата-центров и их мониторинг, часть первая
Насчет SMS-оповещений в Trace Mode, делал в стороннем проекте, а вот в системах наших дата-центров — нет, отсутствует необходимая лицензия. Планирую реализовать рассылку SMS на уровне ПЛК, когда приедет недостающее железо.
Инженерные системы наших дата-центров и их мониторинг, часть первая
Используется более простой алгоритм. Пропадание напряжения на любом из городских вводов — пропадание напряжения на вводе ГРЩ модуля и соответственно срабатывание секционника модуля. В обычном случае отработает секционник в главном ГРЩ и модули вернутся в предыдущее нормальное состояние. Если же секционник не отработает — модули так и останутся с одним вводом и замкнутыми секциями. Вводные автоматы модулей расчитаны на полную нагрузку с обоих секций.
ДГУ же запустится при пропадании напряжения на обоих городских вводах.
Инженерные системы наших дата-центров и их мониторинг, часть первая
Инженерные системы наших дата-центров и их мониторинг, часть первая
Да, к сожалению, такие моменты есть.
По факту, получали модуль от интегратора "как есть" и с точки зрения красоты внутренностей на тот момент не задумывались.
Насчет охлаждения, три промышленных кондиционера достаточно для полноценного охлаждения такого небольшого пространства.
По хорошему, конечно же, надо бы привести в порядок. Надеюсь после окончания стройки Модуля-3 этим заняться.
Инженерные системы наших дата-центров и их мониторинг, часть первая