… когда мы можем полностью положиться на себя в решении задачи поддержки 100%-ного uptime-режима работы площадки.
Серьёзно? Вы готовы поручиться за 100% аптайм? Никаких ремонтов байпасов, отказов при тестировании генераторов, расхождения фазы сети и генерации, вылетающих упсов, залетающих в щитовую псов и прочих смешных историй?
Я вот точно знаю, что чем более опытный оператор дата-центра, тем менее он склонен к обещанию 100%. 100% обычно обещают те, у кого пока никаких смешных историй не было, собственно, до первой истории. Остальные сдержаннее и говорят про SLA, с допустимыми параметрами отказа, окнами на обслуживание и тестирование оборудования и т.д.
У нас законтрактованный SLA 99,98% по одному из вводов. Плановое ТО проводится на регулярной основе. Оборудование обслуживается поочередно. Ни каких прерываний сервисов для клиентов не предусматривается. При резервирование N+1 и 2N отказы в работе энергосистемы практически исключаются.
Скажите, а у вас дизеля и упсы через что подключаются к сети ДЦ? вот стоит дизель. Из него, грубо, торчит 4 провода. Есть упс. Из него торчит 4 провода. Есть городская линия — ещё 4 провода. И вот у вас 12 проводов с разным 380, и 4 входных к серверам. Что между ними?
(Вопрос очень подлый и на него ДЦ обычно очень не любят отвечать, потому что в финале там всё равно одна железка, поломка которой оставляет ДЦ без всего).
P.s. Касательно проводов, то Вы здесь немного просчитались, упустив по одному из проводников, скорее всего РЕ проводник .
Вот именно финальная штука, в которой и происходит переключение, и называется байпас (позволяющий пустить электричество мимо электроники). Это гигантская медная пластина, соединяющая не менее гигантские контакты. К сожалению, байпасы горят не хуже всего остального (на мегаваттных-то мощностях), а когда выгорают байпасы, то дальше уже "всё".
Вы точно понимаете о чем идет речь? Байпас это уже резерв. О каком отказе Вы говорите?
Для того, чтобы система работала бесперебойно, проводятся регулярные технические обслуживания.
Место, где байпас подключается к линии. Физические болты и пластины. На самом деле байпас состоит из двух частей — собственно, байпас, и место переключения с байпас-линии на обычную. Вот тут-то как раз точка отказа и находится.
Но, я понимаю, что у вас 100% аптайм, упсы не летят и псы не залетают. Ждём-с...
… дата-центр полностью независим от городской сети и обеспечивается электроэнергией за счет газо-поршневой электростанции мощностью 12 мВт.
12 милливатт? Маловато как-то.
Да коротит это все. В том числе по причинам человеческих ошибок при ручном обслуживании. Точно никого не поджаривали хотя бы на уровне отдельного модуля?
Спасибо автору за статью. Один из элементов/подсистем мониторинга раскрыт. Дискуссия, как иногда бывает, ушла в одну цифру и обсуждение переключилось из физики (статья) на математику и статистику.
Грамотный юрист + отдел качества поставщика разнесут вас вклочья при судебном разбирательстве, с возмещением всех издержек.