… когда мы можем полностью положиться на себя в решении задачи поддержки 100%-ного uptime-режима работы площадки.


Серьёзно? Вы готовы поручиться за 100% аптайм? Никаких ремонтов байпасов, отказов при тестировании генераторов, расхождения фазы сети и генерации, вылетающих упсов, залетающих в щитовую псов и прочих смешных историй?


Я вот точно знаю, что чем более опытный оператор дата-центра, тем менее он склонен к обещанию 100%. 100% обычно обещают те, у кого пока никаких смешных историй не было, собственно, до первой истории. Остальные сдержаннее и говорят про SLA, с допустимыми параметрами отказа, окнами на обслуживание и тестирование оборудования и т.д.

100% аптайм клиентов – это наша текущая реальность и то, к чему мы стремимся. Все падения коммерческих ДЦ хорошо видимы и известны.

У нас законтрактованный SLA 99,98% по одному из вводов. Плановое ТО проводится на регулярной основе. Оборудование обслуживается поочередно. Ни каких прерываний сервисов для клиентов не предусматривается. При резервирование N+1 и 2N отказы в работе энергосистемы практически исключаются.

Скажите, а у вас дизеля и упсы через что подключаются к сети ДЦ? вот стоит дизель. Из него, грубо, торчит 4 провода. Есть упс. Из него торчит 4 провода. Есть городская линия — ещё 4 провода. И вот у вас 12 проводов с разным 380, и 4 входных к серверам. Что между ними?


(Вопрос очень подлый и на него ДЦ обычно очень не любят отвечать, потому что в финале там всё равно одна железка, поломка которой оставляет ДЦ без всего).

Если Вы имеете ввиду ГРЩ, то он тоже зарезервирован. Также, при отказе автоматики ГРЩ наш дежурный персонал обучен действиям и произведет переключения в ручном режиме.
P.s. Касательно проводов, то Вы здесь немного просчитались, упустив по одному из проводников, скорее всего РЕ проводник .

Вот именно финальная штука, в которой и происходит переключение, и называется байпас (позволяющий пустить электричество мимо электроники). Это гигантская медная пластина, соединяющая не менее гигантские контакты. К сожалению, байпасы горят не хуже всего остального (на мегаваттных-то мощностях), а когда выгорают байпасы, то дальше уже "всё".

Байпас (англ. bypass — обход) — резервный путь, запасной маршрут для непременного обеспечения функционирования системы при наступлении нештатного (аварийного) состояния или иных целей. (ссылка на статью в Википедии)

Вы точно понимаете о чем идет речь? Байпас это уже резерв. О каком отказе Вы говорите?
Для того, чтобы система работала бесперебойно, проводятся регулярные технические обслуживания.

Место, где байпас подключается к линии. Физические болты и пластины. На самом деле байпас состоит из двух частей — собственно, байпас, и место переключения с байпас-линии на обычную. Вот тут-то как раз точка отказа и находится.


Но, я понимаю, что у вас 100% аптайм, упсы не летят и псы не залетают. Ждём-с...

… дата-центр полностью независим от городской сети и обеспечивается электроэнергией за счет газо-поршневой электростанции мощностью 12 мВт.

12 милливатт? Маловато как-то.
Мегаватт, конечно же. Поправил.

Да коротит это все. В том числе по причинам человеческих ошибок при ручном обслуживании. Точно никого не поджаривали хотя бы на уровне отдельного модуля?

Спасибо автору за статью. Один из элементов/подсистем мониторинга раскрыт. Дискуссия, как иногда бывает, ушла в одну цифру и обсуждение переключилось из физики (статья) на математику и статистику.

Я правильно понял, что поставщик ДТ взял на себя транспортные расходы «забракованной» партии ДТ, основываясь на данных этого экспресс анализа? Это возможно лишь в случае, когда сам поставщик знает, что некондицию подсовывает.
Грамотный юрист + отдел качества поставщика разнесут вас вклочья при судебном разбирательстве, с возмещением всех издержек.
Поставщик был поставлен в известность, что у нас появился сертифицированный, поверенный «чудо» прибор, определяющий качество топлива. И дабы не портить отношения с нами, он взял на себя транспортные расходы.
А можно поподробней о поверке? Интересно, по каким стандартам ЦСМ поверял такой прибор.
Почему не ГПУ, к примеру jenbacher j312? которая более стабильна и нет нюансов в работе с низкими температурами да и вообще качество газа особо не влияет на работу, + экономия на лицо
У нас основной источник электроснабжения как раз таки ГПУ. А в качестве резервного используются ДГУ.