• Ответ Л.П. Плеханова на замечания по книге «Основы самосинхронных электронных схем»
    0
    Ответ Леонида Петровича:
    Самое главное из виду упустили. В подходе, излагаемом в книге Плеханова, важное место занимает преобразователь моносигнала в ПФС-сигнал. При синтезе реальной схемы без него не обойтись. На 143 стр. книги, на рис 4.30 изображена схема такого преобразователя. В фазе спейсер возбуждение инвертора может сняться без его переключения (при достаточно быстром изменении сигнала М). Схема не полумодулярна, не самосинхронна. В общем-то ничего особо страшного в этом нет. Но говорить о строгой самосинхронности метода уже нельзя.

    Да, это так.
    Если сигнал M никак не связан ц преобразователем, то есть изменяется произвольно,
    никакой преобразователь не будет строго самосинхронным.
    Выхода два:
    а) Сделать так, чтобы внешний сигнал M менялся по изменениям I1.
    Тогда все будет самосинхронным.
    б) Наложить условие, чтобы M менялся не быстрее преобразователя.
    Тогда самосинхронности не будет, будет КВАЗИ, но для практики может быть полезно.


    С уважением,
    Леонид Плеханов
  • Хватит терпеть жару в квартирах
    0
    Да они у нас все неисправные, с толстым слоем шубы от накипи изнутри (я про бойлер), многие текут, тронь и развалятся. Ну раз обслуживания нет, а узлы принимаются в эксплуатацию за взятку тепловому инспектору из года в год (со слов председателей ТСЖ), о чем вообще речь? Я называю вещи своими именами
  • Хватит терпеть жару в квартирах
    0
    Да, все тепловые узлы, все 8 не обслуживались правильно в течении многих лет. И такая ситуация практически везде по нашему городу. У вас по другому? Я рад за вас. Но полипропилен на центральном отоплении один фиг запрещен ;) Армировка влияет лишь на линейное расширение трубы, а никак не защищает ее от преждевременного выхода из строя в условиях эксплуатации при высоких температурах.
  • Хватит терпеть жару в квартирах
    0
    Много чего. Могут восьмислойные платы печатать, например. А в плане разработки, ну стандартно Ардуино, Распберри. К 30 мая обещают прототип. Я тут выступил чисто в роли Заказчика, исполнители там сами крутятся)) Точность измерений не важна, так как нужно просто понимание насколько дом разбалансирован.
  • Хватит терпеть жару в квартирах
    0
    Лжете. Каким производителем? Чего? Этих производителей РР — десятки по стране, и сотни по миру.

    FV Plast, Valtec, Pro Aqua, Tece вот только первые по памяти с кем я контактировал. Все запрещали полипропилен на ЦО. Почитайте в конце концов форумы профессиональные, тот же мастерсити, а лучше напишите, что ппр на центральное отопление — это правильно и ок. Вам там быстро… ну вы поняли :)

    Ну, тогда еще вопрос — в чъем ведении находятся внутриквартальные сети теплоснабжения там где все через ЦТП организовано? ;) Думаете обязательно ГорТеплоблаблабла...? ;)

    А чьи? У нас разграничение баланса по стене дома идет.

    Что касается ваших последних вопросов в полный рост. Я в трех домах совершенно разных, находящихся в разных УК вхожу в правление. До этого тоже видел много домов. Плюс поскольку публикуюсь в профильных журналах, например, «Председатель ТСЖ», то имею представление о том, как оно в реальной жизни. Кстати в моих трех домах 8 тепловых узлов, ну чтобы вы представляли масштабы. У меня складывается ощущение, что вы реально специалист по гуглу, с реальным положением вещей, особенно в регионах, особенно там, где жильцы организовали ТСЖ, вы наврядли знакомы, коли так удивляетесь. И еще. Не пытайтесь мериться со мной размером вашего… дилетантства. Это просто некрасиво.
  • Хватит терпеть жару в квартирах
    0
    Тепловые насосы вроде как вполне себе неэффективны
  • Хватит терпеть жару в квартирах
    0
    Здесь в комментариях было много примеров того, насколько центральное отопление эффективнее, чем индивидуальное в рамках города. У вас т.е. газовые котлы в каждой квартире? А какая высотность домов в округе?
  • Хватит терпеть жару в квартирах
    0
    А чугуны и люминьки как раз под халтуру в виде недогрева рассчитаны

    А что тогда по вашему лучше чугуна? Биметалл чтоли?
  • Хватит терпеть жару в квартирах
    0
    Вы невнимательно читали статью. Если вас не устраивает аргумент защититься от рукожопости сантехника из ЖЭКа, то можно проще — установка полипропилена на ЦО запрещена производителем. Точка. Вы про металлопласт кажется упоминали (а может и не вы — четыре сотни комментариев, поди уследи) — попробуйте позвоните и спросите у производителя, что он думает по этому поводу — будете удивлены. Опять же санта из ЖЭКа гидроудар в 40 очков не организует по случайности и рукожопости. Да и 40 очков металл выдержит не переживайте.

    1) До конечно. Я собственно и настоял на установке счетчика, сантехник был против, потому что он снял сопло, чтобы квартиры не мерзли крайние.
    2) А вы живете в идеальном мире каком-то как я погляжу. Мой пример вполне себе обыденный, и если бы вы сами не были дилетантом, вы бы представляли себе, с какой легкостью сантехники, особенно старой школы, снимают и расстачивают сопла
  • Хватит терпеть жару в квартирах
    0
    Ага. Только давайте-ка вы мне сначала объясните зачем вам 6 очков в вашей батарее и одновременно 110С на 30 лет.

    Ну я вам реальный пример привел, до того как я приехал люди имели в батареях вы видели что. Я с такой температурой прожил год, сколько они жили до меня я понятия не имею. Если в батареях такая температура, то поверьте там и давление тоже некислое. Можете сказать, что это ненормально, жильцы сами виноваты, и т.д. и т.п. — но это реалии жизни вот такие да, внезапно.
    А тут и фоточкА, и текст: что мол если протечка, то все замечательно перекрывается (а такое возможно только при двух кранах на радиатор)? М? А если радиаторы вообще последовательно собраны ленинградкой, и краны туда вообще врезать типа нельзя (по проекту, соседи-то вам наоборот, спасибо скажут если вы их в мае/сентябре перекроете)?

    Снизу ставится кран, который можно закрыть открыть только отверткой. Поэтому все о чем вы пишите не имеет смысла, так как перекрывается только верх, а низ всегда открыт, только на момент снятия батареи перекрывается. И читайте пост-скриптумы к статье я сразу написал, что без байпасса краны ставить нельзя. И насчет нарушений, да, я тоже писал, что по уму все надо согласовывать в УК, а не заниматься произволом. Но и заниматься произволом, а именно ставить полипропилен на отопление тоже нельзя разрешать. О чем вообще разговор? Я общался с большинством самых известных производителей ппр и все говорят не рекомендуем ставить на центральное отопление.

    Обычно вместе этими кранами же меняют и радиаторы. ;)

    Угу, а потом мучаются от того, что при боковом подключении половина секции не греет, а чугун почему-то грел.
  • Хватит терпеть жару в квартирах
    0
    Попросите его письменно обосновать решение. Позвоните в FAR запросите какие нибудь документы соответствия при использования на ЦО. Ну или поставьте перед вентилем шаровый кран, это конечно неэстетично, но двойная защита все дела, сантехник будет счастлив
  • Хватит терпеть жару в квартирах
    0
    Ой, так сразу не скажу, надо у председателя смотрерь. А вообще 5 градусов на батарею это в угловых квартирах, но там в 90е все нарастили батареи и теперь такой вот результат, ну и видимо скорость потока слабая
  • Хватит терпеть жару в квартирах
    0
    Это вы про какие магистрали?
  • Хватит терпеть жару в квартирах
    +1
    А приведите пример хорошей трубы на металлопластике, в которой производитель дает гарантию лет 30 хотя бы при температуре в 110 градусов и давлении атмосфер в 6?

    Подать 130С вам могут, но это бабкины сказки, за такое умельцев снявших/сточивших конус очень больно наказывают. Особенно если потекло и есть мат.ущерб — велком в суд. Как и при отгорании ноля в электрике и тд и тп — можно заложиться на это, но тогда уж давайте и от попадания метеорита в дом защищаться подручными средствами. Не, ну а чо — может же…

    Кто еще и дилетант. Кого наказывают? В домах проходные дворы, особенно если дом под ТСЖ. Ответственных толком нет, дома за пузырь водки тепловому инспектору ДО СИХ ПОР принимаются к отопительному сезону (ну или за 1-2 тысячи рублет). Бабкины сказки про суд и все прочее — это вы рассказываете.

    Сваркой ради «проекта» и «стальных труб» вы изуродуете все стены в жилой квартире без вариантов.

    Почему без вариантов? А вариант переклеить обои уже не вариант? А вариант сделать по уму, когда делаешь полный ремонт в квартире — тоже не по уму? Я 8 сантехников пригласил, у меня в квартире кап ремонт, грязи немерено было, вари хоть чем, хоть все стены обжигай сваркой — ВОСЕМЬ САНТЕХНИКОВ предложило мне полипропилен. Это чо, нормально?

    И верхний И нижний краны, ибо сталь/биметалл может тупо порвать от теплового расширения (точнее сужения) — ни слова… ;?

    А как от сужения может порвать? Я слышал такую точку зрения, но на практике разорванных батарей не видел. Если уж пойдет, то скорее выдавит через прокладки американок, нежели порвет хорошую батарею, типа рифар монолита — или вы про китайское непойми что?
  • Хватит терпеть жару в квартирах
    0
    Дак вот с этим нужно бороться! Заменить детали ИТП, делов то..., а не бороться с дешевым пластиком, которого рвёт.

    Хаха, действительно делов то! Пару лямов на реконструкцию ТУ, собрать 2/3 подписей жильцов — это ж плевое дело))

    Батареи так или иначе по проекту дома заземлены. И я писал про СУП в статье.
  • Хватит терпеть жару в квартирах
    0
    От аварий никто не застрахован, плюс тепловой узел рассчитывается из расчета приема до 130 градусов тепла. Если ИТП и независимый контур, вопросов нет, конечно, тут вы 100% правы
  • Хватит терпеть жару в квартирах
    0
    Если все в доме или большинство будут ставить вентили/краны/термостаты и регулировать батареи отопления, то тепловой счетчик в подвале это обязательно заметит, будете меньше платить
  • Хватит терпеть жару в квартирах
    0
    На первый год работы ппр какого-нибудь хорошего может быть и все норм будет. А вот что будет на 5-10 год работы при аварийном поступлении 4 атм и 130 градусов я вот уже боюсь утверждать. Да и при 130 давление уже не 4 атм а больше. Плюс часто монтируют ппр подвальный там вообще никаких гарантий
  • Хватит терпеть жару в квартирах
    0
    У нас такая проблема была из-за неправильно собранного узла элеватора, он был какой-то колхозный с браком. Поменяли все стало норм
  • Хватит терпеть жару в квартирах
    0
    Зато в топе второй день :)
  • Хватит терпеть жару в квартирах
    0
    Потому что это запорная арматура, а не регулировочная. Им невозможно комфортно регулировать и при держании его в полузакрытом состоянии он может быстро выйти из строя.
  • Хватит терпеть жару в квартирах
    0
    Все так. Но при врезке байпаса. крана или Маевского вы хуже системе не сделаете, макимум у кого-то станет жарче в квартире, а вот установив пластик, нарастив секции батарей и т.д. можно сделать хуже и себе и другим. А так на самом деле в наших домах контроля ноль, кто что хочет, то и делает. Но ничего хорошего в этом нет.
  • Хватит терпеть жару в квартирах
    0
    Вам и в частном доме могут накосячить мама не горюй. Единственное средство спасение от рукожопов — это самообразование и жесткий контроль и приемка.
  • Хватит терпеть жару в квартирах
    0
    Все оно надежно, если делать прямыми руками. И полипропилен вещь на самом деле классная, просто геморроя с ним много в работе, а в пресс-фитинги рехау или волтек удобны и защищают от заужений в трубе, меньше риск накосячить
  • Хватит терпеть жару в квартирах
    0
    Именно! Для выравнивания балансировки дома даже погрешность по температуре +-2 градуса не будет критичной, там перепады по 10-15 градусов, я замерял с тепловизором. У меня в твиттере @vvn33 были опубликованы графики
  • Хватит терпеть жару в квартирах
    0
    Я дал задание ребятам в Кванториуме — это такой детский технопарк во Владимире, вот через недельку-две пойду принимать. В конце мая устройство будет показано на выставке на Владимирском Экономическом Форуме. :) Как я понял, на 3D принтере будут печататься крепления по размеру трубы, в моем случае 3/4 дюйма и хомутами стягиваться. Думаю напишу отдельно пост))
  • Хватит терпеть жару в квартирах
    +1
    Теплый пол — это хорошо, но только не как замена батарей отопления под окнами. Батареи отопления под окнами создают тепловую завесу и обеспечивают циркуляцию воздуха — холодный воздух с улицы нагревается и идет по верху, тем самым остывая подальше от окна опускается уже вниз с комфортной температурой. А если все отопление сделать на теплых полах, то сквозняки гарантированы при проветривании + не думаю, что это хорошо для циркуляции. Просто бывал в таких домах, где отопление сделали полностью полами.
  • Хватит терпеть жару в квартирах
    0
    При любой аварии или сантехнике-лентяе, рукожопе в батареи может придти и вся подача от ТЭЦ. Мы так жили, вон вам пруф в статье есть. Оно вам надо рисковать и ставить полипропилен?
  • Хватит терпеть жару в квартирах
    0
    Нет, у нас есть узел элеватора, который должен разбавлять подачу обраткой и тем самым понижать температуру. Но в силу разных обстоятельств сопло толи было расточено сверх нормы, толи его смыло, толи его сантехник удалил, потому что угловые квартиры мерзнут из-за разбалансировки системы отопления дома — факт вы видите на фото. В квартире было 106 градусов тепла в батарее. Вы думаете это только у меня такое возможно? Я сильно сомневаюсь. Можно сказать, что это ненормально, авария, и надо бы прокуратуру и прочее. А рванет у меня полипропилен от такой батареи и ошпарит всех домочадцев, мне легче от этого станет? Нет, не станет.

    Насчет изменения проектов. Строго говоря вы не можете даже краны врезать, так как вся система отопления — это общедомовое имущество. Но на практике — никем это не контроллируется, проекты утеряны, внутрь квартиры вы имеете полное право никого не впускать, и т.д. и т.п. Ну и в целом правление и собрание дома этому не противится, если другие квартиры не страдают. Почитайте форумы, я много сижу на mastercity.ru и abok.ru там это фигурирует постоянно, ну вот вам к примеру forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t40815.html
    Ну а нормативный документ вот первая ссылка из гугла:
    perekos.net/pages/view/1432

    Что касается СУП здания то это есть все в ПУЭ. Ну или тут:
    ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;
    ГОСТ Р. 50571.1-93 Электроустановки зданий. Основные положения;
    ГОСТ Р. 50571.2-94 Электроустановки зданий. Основные характеристики;
    Правила устройства электроустановок (ПУЭ изд.7).Пункты: 1.782;1.7.83;1.7.87;1.7.88. Рисунок:1.7.7.
  • Хватит терпеть жару в квартирах
    0
    Вы не путайте тепло, которое идет к вам в квартиру после узла элеватора, с тем теплом, которое подает РСО на вводе в дом. На вводе в дом 130 градусов вполне себе норма. А вот в узле элеватора эта температура должна понизиться путем разбавления подачи обраткой. Но вот нюанс, что в силу разных обстоятельств теплоноситель может быть не разбавлен, чаще всего из-за действий рукожопов, коих у нас мильоны, и в квартирах будет ровно тот теплоноситель, что приходит на ввод в дом от ТЭЦ. Да, я понимаю, это аварийный режим работы дома, но оно вам надо рисковать? Мне не надо.
  • Хватит терпеть жару в квартирах
    0
    Давайте точный адрес =)
  • Хватит терпеть жару в квартирах
    +3
    То есть вы отрицаете, что на ввод в дом может придти совершенно в рамках графика 105 градусов, а если верить техусловиям на коммерческий узел учета тепла и все 130 градусов? То есть вы отрицаете, что в результате аварии в тепловом узле или рукожопового сантехника в квартиру может придти прямая подача от ТЭЦ без смешения обраткой? Я понимаю, что это авария, но мне то оно надо рисковать жизнью своих домочадцев? И ради чего, ради того, чтобы нарушить проект инженерных коммуникаций с риском получать предписание вернуть все в зад? И пруфы-таки есть.
  • Хватит терпеть жару в квартирах
    0
    Вот в этом посте geektimes.com/post/300699 есть график подачи и пруф температуры в батарее. У нас без сопла элеватора все циркулировало изумительно. А чего давление большое, прямоходом подача идет на выход, параллельно проходя через весь дом
  • Хватит терпеть жару в квартирах
    0
    Ну не самые обычные, а только лишь один вид. Другой вид например при 90 градусов максимумом считает 6 бар. А вот к примеру в техподдержке proaqua мне сказали 90 градусов и 4,5 атмосфер. Хотя такая же труба армированная с виду. Ну и опять же при аварии в тепловом узле в мороз, может придти 130 градусов. Я понимаю, что это авария, но мне то оно надо рисковать жизнью своих домочадцев ради чего?
  • Хватит терпеть жару в квартирах
    0
    Ардуино будет только помогать рисовать графики с температурой подачи и обратки, чтобы отслеживать балансировку стояков. А регулировать конечно балансировочными клапанами
  • Хватит терпеть жару в квартирах
    0
    Это да. Но когда на ввод в тепловом узле 130 градусов, а качество этих тепловых узлов в массе своей оставляет желать лучшего, равно как и качество обслуживающих их сантехников — в батареях может быть что угодно по факту.
  • Хватит терпеть жару в квартирах
    0
    Ставьте погодозависимую автоматику, утепляйте фасад здания, дружно устанавливайте всем домом регулировочную арматуру на батареи отопления, в том числе автоматическую.
  • Хватит терпеть жару в квартирах
    0
    Спасибо.Надо погуглить. Я поставил термоголовки жидкостные. Но автоматика цифровая конечно интереснее.
  • Хватит терпеть жару в квартирах
    0
    Про балансировку стояков я думаю отдельно напишу. У меня это грядет. :) И там скорее всего уже будет Ардуино, потому что без него я не представляю как выровнить температуру обраток)
  • Хватит терпеть жару в квартирах
    0
    Ну железо имеет свойство предупреждать свищом, а ппр нет. Плюс проблемы наши, да, я как въехал, так сразу порядки и навел :) Остальным жильцам сами понимаете как у нас в стране — всем все до лампочки. У нас один подъезд 15 лет без горячей воды на кухне жил, и ничо не жаловались особо.

    И да! Насчет ппр труб. Вы прежде чем утверждать про ппр трубы и 120 градусов, позвоните для начала производителю труб, уточните, допускают ли они использование труб в таком режиме. Уверяю Вас, вам скажут нет. А к чему тогда заниматься сантехпроизволом?