UFO just landed and posted this here
Управляющий модуль занимает 1 юнит, содержит встроенные аккумуляторы, может держать два дисковых массива.Это SPS (Standby power supply). Это не «управляющий модуль». Вообще вместо слова «управляющий модуль» корректнее писать контроллер или применительно к VNX — SP (storage processor)
Первые четыре диска заняты операционной системой, и в работе вы их использовать не можете.Это не правда. Использовать их можно, просто не рекомендуется размещать на них особо «горячие» данные.
PowerPath автоматически обрабатывает все FC и скрывает лишний комплект дисков.Он не для красоты сделан, а для повышения доступности/отказоустойчивости.
А вообще, спасибо!
1. SPS — да, действительно этот момент упустил. Тем более досадно, что standby у него крайне своеобразный.
2. В мануалах вроде бы вообще не рекомендуют размещать на них данные, во избежание? С предупреждением, что если внутренняя ОС погибнет, то полка превратится в металлолом.
3. Это и имелось в виду, возможно неудачно выразился.
Спасибо за дополнения.
2. В мануалах вроде бы вообще не рекомендуют размещать на них данные, во избежание? С предупреждением, что если внутренняя ОС погибнет, то полка превратится в металлолом.
3. Это и имелось в виду, возможно неудачно выразился.
Спасибо за дополнения.
ALUA – В этом режиме один блок полки работает, а второй стоит в резерве
Не, не так. ALUA это протокол выбора предпочтительного пути к данным, размещенным на контроллерах с разным приоритетом, например один из двух — более предпочтителене как путь доступа, чем другой. Так что не «второй стоит в резерве», а автоматически, с использованием протокола ALUA (если OS его умеет использовать) из нескольких путей выбирается тот, который для доступа к данной порции данных (например LUN-у) выгоднее. Если контроллер, приоритетный для этих данных, недоступен, то доступ пойдет через тот контроллер, который имеет «второй сверху» приоритет, и так далее. Но тем не менее оба они активны, хотя в данный конкретный момент времени, для конкретного LUN используется преимущественно один (в этом отличие от Active-Passive).
Тут есть по-русски: blog.aboutnetapp.ru/archives/631
Сначала готовим пул под размещение этих LUNов.
А в 5100 нельзя выбрать traditional RAID, только Storage Pools?
Неприятный сюрприз.
Кстати, а сколько стоил Ваш комплект?